? 發問時間: 藝術與人文其他:藝術與人文 · 1 0 年前

防火門相關問題

請問防火門可以再另外焊接把手之類的嗎

查了建築法規

沒看到類似規定

不知道是我沒看到還是沒有

請各位大大幫個忙吧

謝謝

已更新項目:

目前是社區有住戶要上頂樓曬衣服

但頂樓風大

要關門不好關

因為沒有類似門把的東西可以抓

只有自動鎖的橫桿(可以外推逃生用的)

她希望可以裝個把手

而其實上頂樓曬衣服目前管委會那邊是不允許的

而且好像是說不適宜裝把手在防火門上

另也沒必要間接同意住戶上頂樓

大致上是如此

3 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    1.防火門以電銲方式固定把手,如果原型是測試報告書的登載量電銲是固定把手,那以金屬螺絲或電銲等方式,皆屬合理範圍。

    2.如果以外加把手再以電銲方式固定於防火門門扇表面,應屬無爭議;但前提是原型試測試把手應保留於門扇上(包含鎖舌組件)無拆除。也屬合理範圍!

    3.因防火門測試98%以上皆已鎖舌以自然閉合方式固定門扇以進行防火測試。

    除非是以管道間防火門的方式進行測試;那就另當別論了!

    4.如果還有疑問,可直接與該防火門指定試驗室進行同型式判定。那就不會有其他爭議了。當然對建築師審查或標檢局查驗就不用操心了!

  • 匿名使用者
    6 年前

    到下面的網址看看吧

    ▶▶http://*****/

  • 1 0 年前

    您好!!這是ok的!!!