Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

抽水泵浦一直在抽水不會停

我家裡的抽水泵浦

在3樓因為水壓不夠需要打開水壓才夠

但是最近出現一打開就一直不會停

用水時他才會打不用水時他會打到一定的水量才停

但是最近打一打都不會停要把電源關閉才行...

請問這是什麼問題?

哪裡壞掉阿?

可以修嗎?

修要多少錢阿?

已更新項目:

補充一點

之前那一台也是

已經換了兩台了

都一樣的情況

一開始都好好的打一打會停

最近好像過熱就停不了

2 個已更新項目:

可以肯定的是水管沒漏水

3 個已更新項目:

很神奇= =水塔的水沒有益出來...

樓下的水塔我就不知道了

5 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    你說的因該是加壓機....它有一顆圓形或橢圓形壓力筒

    先把電源關掉,找到加壓機的壓力開關(直徑約5公分長10公分的圓形塑膠蓋位於壓力筒下方或旁邊

    用起子轉開螺絲,抽出蓋子,會看到連接彈簧,一字凹槽的壓力調整旋鈕(注意看有"+"和"-"的刻度)

    用一字起子向"+"方向旋轉約0.5公分

    打開電源後開水龍頭,讓加壓機啟動

    關水龍頭等約3秒,看加壓機是否停止

    如果太久才停可再旋轉0.5公分重試直到所需壓力既可

    若上述方法無效就反方向操作向"-"旋轉方法相同

    因太久沒操作不太確定向"+"或"-"

    大功告成後記得把電源關掉鎖上蓋子和螺絲

    如果不行就可能是壓力開關故障或管路漏水.....那就要請水電工維修了

  • 匿名使用者
    7 年前

    到下面的網址看看吧

    ▶▶http://qoozoo09260.pixnet.net/blog

  • 經理
    Lv 7
    1 0 年前

    請問這是什麼問題? 壓力開關需更換

    哪裡壞掉阿?

    可以修嗎?同上

    修要多少錢阿? 500-800 要叫你們在地ㄉ水電.還有你ㄉ家壓機應該沒恆溫系統吧.不然過熱應該都會停止

  • ?
    Lv 7
    1 0 年前

    通常是壓力球或幫浦本體漏水產生的

    可實際檢查抽水泵浦損害狀況而定

    除非抽水泵浦專業店家 否則都是抽水泵浦全部更新處理

    施工環境除非特殊狀況連工帶料約4000元左右

    2010-12-29 23:10:56 補充:

    如果是樓下的抽水馬達抽不停的話

    則可能是樓上水塔的水面控制器故障水溢出水塔了 連工帶料幾百元就可搞定

  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 1 0 年前

    如果之前都正長的話有好幾個可能

    1.壓力開關被水垢堵塞住了而無法正常停止

    2.水管漏水壓力無法達到所以一直運轉

    http://tw.myblog.yahoo.com/jw!DjUKpH6FERSw78SdMf3Q...

    2010-12-30 14:02:37 補充:

    馬達不會因為過熱而打停會因為過熱而燒毀

    那水水垢最有可能如果是水垢有2種可能

    1.水夠把打水的葉片堵住了出水量不夠所以無法達到壓力

    2.如上述壓力開關堵塞造成,或是損壞造成無法停止

    如果是以上問題建議加裝慮水器可改善用水也會比較安心

    我部落格有相關資料

    參考資料: 自己跟經驗
還有問題?馬上發問,尋求解答。