匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 科學工程學 · 10 年前

流體力學: 管子變小好,還是轉彎好?

假設有一個廚房用的抽油煙機,出風口預設為直徑6英吋,請問以下哪個方案

對於排煙能力影響較小?

1. 全程直徑6英吋管線,但是要轉4個90度的轉彎

2. 不需要轉彎, 但是直徑6英吋管線跑到一半,中途會有80公分長的管線,

被縮減成只有直徑4英吋

請說明理由,感謝!

已更新項目:

兩位大大, 抱歉請不要考慮到 "油" 的問題...

(因為我這只是一個例子,不是我真正的應用)

只要考慮到,

轉四個彎, 或是4inch, 哪個影響風量較嚴重即可...

感恩!

2 個已更新項目:

march大,

1. 您說的80cm是指? HC 說截面積剩下原來的1/2.25差很大似乎比較正確?

2. 請假設已到6''的臨界值

HC大,

所以你的意思是, 轉四次, 幾乎沒影響, 縮小為4'' , 風量變為 1/2.25 對嗎?

3 個已更新項目:

march大,

連四彎 管徑不變 但管長跟彎頭都增加, 管長多多少?

縮頸頭 管長不變 但有80CM縮頸

--------------------------------------------------------------

請假設, 原長為 10M , 為了4U, 長度變為 10-0.5+0.5+0.5+0.5=11M

3 個解答

評分
  • JON
    Lv 6
    10 年前
    最佳解答

    因為風扇出風壓力有限,6"縮成4吋不但風速未加,流量會變成原來的1/2.25,

    只要在6"管配管時,注意到斜度問題,以利風管內部冷凝液流到最低點,以供收集

    清洗時,亦只噴入除油劑,並由底部收集丟棄即可.

    4個90度彎頭增加阻力(約為160倍管長阻力,壓降為0.0000033Bar),風量幾乎不會減少.(1Bar=10200mm水柱)

    2011-02-17 17:27:27 補充:

    以上所述,是以縮小管徑成4"時,風量減少許多.

    2011-02-18 16:59:57 補充:

    一個90度彎頭的阻力約等於其40米長管線的阻力

  • march
    Lv 7
    10 年前

    只要你的源頭 風機推力, 不是剛好在6"的臨界值, (我想也不會) 則穿牆部份縮減成 4" 並不會對流量造成太大的影響, 因為風機有一定的額定內壓推力, 雖會折減,但仍滿足設計就可以

    一般管道風機設計參數上對這種狀況也都有多型可選 , 主要就是配合現場狀況不如設計預期時, 性能上也能克服, 況且縮頸長度也只有80CM

    利用連續 4U來繞過隔斷, 在工程上並不恰當, 不論美觀,機能,及爾後的衝突上,都會留下隱患

    當然 在純理論計算上 二者是有差別存在, 也都會折減, 要比誰折的多, 要有施工圖來估 , 以我的看法 差不會太大

    連四彎 管徑不變 但管長跟彎頭都增加, 管長多多少?

    縮頸頭 管長不變 但有80CM縮頸

    這些差異量, 若無跨越風機性能門坎時, 可以以現場整體設計配合為重

    舉例來說

    在土木建築上就有很多類似的狀況

    比如台北捷運木柵線的帽梁, 如果在理論上怎麼會設計成扁矩形斷面? 我想信念土木的都會問,這是誰設計的? 但有問過相關教授, 得到的答案是, 斷面已超過結構需求, 所以外形上配合現場景觀稍改變並不影響結構

    2011-02-17 23:25:16 補充:

    減單試驗就可以得到答案 模擬 接一組來試, 以出風口風速為準

    這比用算的準多了

    要算 要有圖 要有風機參數 但 都沒有怎算得準?

    2011-02-18 14:09:51 補充:

    縮頸所產生的阻力雖然會比4U大, 但遠小於風機的推力

    其它人用的計算方法也是籠統的 跟實際差很遠

    工程計算不是憑直觀認定, 斷面變小阻力變大, 風量就等比變小, 不是這樣

    的 比如 風管管道阻力沒人用BAR在算的

    你要算 長度變為 10-0.5+0.5+0.5+0.5=11M 這個數據也不對

    中間縮頸不是 80CM嗎? 要提供正確的管中心長度

    風機 額定轉速及額定風量, 及靜壓值是多少PA 的參數要有

    2011-02-18 20:52:32 補充:

    依據設計經驗

    若風管依每1M阻力為 0.56 mmAq * 9.8 =5.5pa

    則分岐、弯管、缩管等,每只的阻力可取1.5~4 mmAq 即 (14.7~39.2pa)

    在這彎管跟縮頸的阻力 在設計上是一樣的

    今天你有四處彎管 或 一處縮頸 來比

    假設1 縮頸取最大值阻力39.2pa, 也小於連續四彎取小值的阻力 14.7*4=58.8pa

    所以我認為 4彎比縮頸損失大

    2011-02-18 20:54:40 補充:

    況且 四彎後管道還變長

    2011-02-18 20:57:39 補充:

    應選擇 縮頸方案

  • lcs
    Lv 6
    10 年前

    通常制式的排油煙機,油是無法排至末端,排出去的只是水蒸氣與極少量的油氣,前端6吋的流速慢,4英吋的流速快,油會停在6英吋處,你如果加彎頭,油在第一個灣頭就過不去了,後面的管子卻是乾淨的很,通常積油最多的地方就是機體本身的出口處,不用考慮的太完美,油都會積在前一段管子,施工的時候,把它分段切割,油卡滿了就把那一節管子更換就好了(大約1.5米左右就好了)

還有問題?馬上發問,尋求解答。