川木 發問時間: 政治與政府法律與道德 · 10 年前

自家消防問題請個 各知到的說一下

請問各位大大  請問大家地方需要用到消防法規

2.用地不到200坪需要用到消防廣播器嗎

3自家地方需用到到消防警報器嗎

3自家需用到消防逃生指標嗎

4遺問的一點自家需要用到消防栓嗎'

5非營業場所真的需要用到消防法的規定嗎

希望有那位大大可以為本人解答 因為前機天有人來跟本人推銷消防用品

過沒機天消防人員就來檢察,也沒有跟隨管區人 員 問一下本人可以給給他入內嗎?不知到是不是"官商勾結" 每次消防用品人員一到沒機天消防局就有人來

2 個解答

評分
  • RESCUE
    Lv 5
    10 年前
    最佳解答

    請問各位大大  請問大家地方需要用到消防法規

    您家如果有超過2樓以上的話,就需要用到消防法規了,至少都要需要減火器跟逃生梯(災難發生時可以找得到的樓梯),有地下室的話要有照明設備才行!

    如果你家超過10樓的話,11樓以上要設自動撒水頭!

    2.用地不到200坪需要用到消防廣播器嗎

    200坪約441平方公尺!

    5樓以下:任1樓300平方公尺以上就要設緊急廣播設備!3自家地方需用到到消防警報器嗎

    3樓以上:任1樓200平方公尺以上就要設手動警報器;任1樓300平方公尺以上就要設火警自動警報設備!

    3自家需用到消防逃生指標嗎

    自家的話,可 以不用設避難逃生指標

    4遺問的一點自家需要用到消防栓嗎'

    你家如果是公寓大廈的話,要設室內消防栓在電梯或樓梯旁邊!

    你家如果是一般平房、透天的話 ,就不用,因為馬路上會有室外消防栓!

    5非營業場所真的需要用到消防法的規定嗎

    非營業場所也是住家,也是需要用到消防法的規定的!

    只是用到的消防法沒有那麼的多而已!

    但給您個建議,推銷消防用品的來,不用理他,您就說您家有滅火器,今年年初才買的就行了,沒有過期,壓力還足夠即可!

    你家不是營業場所,照理說不用做消防安全設備的檢修申報,所以消防人員不會來才對,他下次來,請問一下他是屬於哪個消防分隊?請他出示消防隊員識別證,再讓他進來,您可以跟他說消防人員安全檢查的規定,要身著制服,要攜帶識別證,而且識別證上面會有蓋鋼印,他如果不出示的話 ,可以不用理他,然後他的制服袖子會有臂章 ,臂章上面會有一組數字,是他的消防隊員編號,抄下來,保護您自己,他如果沒有臂章或是編號的,一定是假的!

    參考資料: 96-1消防特考班
  • j
    Lv 6
    10 年前

    你答對了一半~

    另一半~

    也許他式冒用的~!!

    目前國內並未對私人住家有強制要求必須安裝消防器材~!!

    只有給予適當的消防防災觀念與建議~!!

    所以~!!

    ...................................................................................

    你可以拒絕任何假借任何機關必須進入你家查看等相關動作~!!

    連警察要進去~!!

    也必須有搜索票~才敢膽進入私人住家~!!

    那你說~

    有誰可以假借任何條件或理由進入嗎~!?

    2011-04-09 22:02:53 補充:

    對了~

    還有一件事~!!

    國內目前只針對營業場所與綜合住宅區等~

    有建立相關規範~!!

    一般私人家族住宅~

    並沒有強制的規範~!!

    要不然~!!

    每個三合院豈不是都有消防栓箱~!!

    2011-04-13 22:56:59 補充:

    住宅用火災警報器設置辦法草案總說明

    為保障民眾生命安全,考量原不屬於應設火警自動警報設備之一般住宅、小型旅館、老人福利機構等低避難能力場所,提升其預防火災之能力,修正消防法(以下簡稱本法)第六條、第三十五條、第三十七條,業經 總統九十九年五月十九日華總一義字第○九九○○一二三一四一號令公布施行。其中消防法第六條第四項、第五項明定旅館、老人福利機構場所、住宅等不屬於各類場所消防安全設置標準設置火警自動警報設備者,應設置住宅用火災警報器,並授權訂定住宅用火災警報器安裝位置、方式、改善期限及其他應遵行事項之辦法,爰擬具本辦法草案,計十三條,其要點如下:

    2011-04-13 22:58:36 補充:

    一、授權法源。(以下皆為草案)

    二、管理權人義務以及消防機關審查、檢查及複查權責。

    三、經中央主管機關公告應施認可品目,應符合所訂認可基準之功能。

    四、應設置住宅用火災警報器之處所。

    五、裝置位置及方式。

    六、依設置處所特性選設警報器之種類。

    七、採用電池為電源之警報器應有提示功能。

    八、使用外部電源應有確保電源正常動作之措施。

    九、有效期限到期前應予更換。

    十、具有自動試驗功能警報器之更換準據。

    十一、檢查及維護權責。

    十二、緩衝期限。

    十三、施行日期。

    2011-04-13 22:58:42 補充:

    主旨:公告應設置住宅用火災警報器之場所。

    依據:消防法第六條第四項。

    公告事項:下列不屬於各類場所消防安全設備設置標準應設置火警自動警報設備之場所,應設置住宅用火災警報器:

    一、 托育機構。

    二、 早期療育機構。

    三、 安置及教養機構。

    四、 居家護理機構。

    五、 護理之家。

    六、 產後護理機構。

    七、 身心障礙福利機構(限供住宿養護、日間服務、臨時及短期照顧者)。