匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 科學工程學 · 10 年前

24V電源降壓到5V

若使用降壓電阻將原24V電源降壓到5V需使用多大的電阻,如何計算

已更新項目:

我只是作為觸發訊號使用,若使用減壓電阻,不是長期電源供應使用會有發熱問題嗎

4 個解答

評分
  • 阿信
    Lv 6
    10 年前
    最佳解答

    你好:

     

    回答你的問題:

     

    一般使用LM2596-5.0(或LM2576)來做,是最簡單的,元件也不多。

    http://www.sodz.com/datasheet/lm2596.pdf

    http://www.symcukf.com/DataSheet/005/011/6-LM2595-...

     

    另外在電子材料行也有賣車充轉USB,拿來輸入24V使用也不會有問題。

    它的內部也都是交換式,如LM2575、LM2596、MC34063等IC,可在30V以下工作。

    http://www.books.com.tw/exep/prod/newprod_file.php...

    http://shopping.pchome.com.tw/?mod=item&func=exhib...

    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21008075286616

     

    以上回答希望有幫到你,若有不懂可再補充發問

     

    阿信~

    2011-04-17 15:43:38 補充:

    >我只是作為觸發訊號使用,若使用減壓電阻,

    >不是長期電源供應使用會有發熱問題嗎

     

    若只是作為觸發訊號,就不用這麼麻煩了!

     

    直接用電阻分壓不是問題,

    24V-5V=19V,

    使用電阻比例19:5的電阻即可。

     

    19:5=3.8:1

    查E24標準電阻表,最接近為3.9倍,

    查E96標準電阻表,最接近為3.83倍。

     

    可使用39K、10K電阻分壓,24V會降壓到4.90V。

    也可使用38.3K、10K精密電阻分壓,24V會降壓到4.97V。

     

    因為阻值夠大,發熱可以忽略。

     

    能配出的電阻比例有很多種,這只是其中一種而已。

    參考資料: 系統工程師的居酒屋
  • Irving
    Lv 7
    10 年前

    一般有兩種方式,

    1.線性方式linear regulator,就是你說的分壓的方式,簡單的買一顆7805,可用在1安培。78L05約在0,5安培,一顆零售價約10元。另外用2顆電阻分壓,就必須考慮你所需用到的電流多少。如果用到100mA以上,基本上就只能用到幾歐姆,這時電阻必須用水泥電阻,因為承受壓降的熱普通電阻不能承受。如果幾 mA就可以用到K歐姆的電阻。原理可參考下方

    http://www.dzwu.net/uploads/allimg/0811/0222354W2-...

    公式12V * b/a+b = 5V (ab的電阻值就根據上面原則調配)

    2.用 Switch 的方式Switch regulator,簡單的說就是將12V電壓快速切換on/off(用電晶體切換),以5比7的 Duty cycle切換。後端加一個LC穩壓,就可以降壓。這樣的方式效率比線性的方式好。下方網站有參考電路。

    http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007...

  • 你的24V是直流的嗎?

    如果是的話,你可以用降壓轉換電路(Buck Converter),就能把24V轉成5V了。

    降壓轉換電路的電路圖如下:

    http://public.bay.livefilestore.com/y1pfAYTA3cC5Xd...

    2011-04-13 13:18:34 補充:

    或者是你要用穩壓IC也可以……像是7805什麼的

    或者你也可以用LM317也可以

  • 10 年前

    降壓直接接電組不是好方法,因為電阻會消耗功率會發燙,一般都是用放大器之類的電路來設計或直接用專用降壓的ic比較快。

    若一定要用電阻,就看你覆載換算的電阻是多少,用串連公式去算分壓。 例如:電阻19歐姆+覆載5歐姆,接24vdc的電那覆載就是5vdc囉。