阿隆 發問時間: 家居與園藝維修 · 10 年前

直立式冷氣安裝後的問題

我有一台直立式110V的冷氣

安裝完以後

在使用的時候

只要壓縮機一啟動

家中的電燈就閃一下

看起來好像要跳電的樣子

請問我那是電壓不夠嗎

還是什麼問題

冷氣有點老舊了

廠牌=大同冷氣機

製造日期=89年

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AF04248291/o/1511052211...

已更新項目:

因為房子是租的可能沒辦法拉出一條給冷氣專用的

像這樣的話

該如何除理

6 個解答

評分
  • 國政
    Lv 7
    10 年前
    最佳解答

    如無法從總開關箱獨立拉線

    那就無解

    因牆面110V插座非獨立迴路線徑多為2.0mm所以冷氣壓縮機啟動時會有壓降

    所以無法負載冷氣瞬間起動的大電流

    導致同迴路一併也壓降導致電燈會閃

    參考資料: 個人專業
  • 10 年前

    直接接到開關箱...就沒問題了

    接牆壁插座會把線路燒毀

    如不想用就賣我吧0988072406

  • 10 年前

    還是重拉比較好~

    妳可以到下面的網站找電話~把妳的問題跟他說~~一定會有幫助!!還是那一句話. 冷氣的壽命與施工者的用心成正比,

    空調的問題多少與施工者工作技術成正比,PS,妳這問題問的不錯,,如果妳找人用,都沒辦法解決妳的問題,可以到

    http://tw.myblog.yahoo.com/anosystem-ano <====

    這一支剛成立的家族有任何冷氣,空調,冰水主機,冷凍可以到這裡發問

    這裡有15年的空調技術工程師可以為,有問題的人服務!!!

    <<<家族內有一些前人的問題~及多位專門的大大決解的答案,

    可以叭文看看是否跟妳的問題一樣~喔!!!>>>

  • 10 年前

    大約11年的機子了

    由於年份過久

    壓縮機多少都會有損到

    在啟動時會產生所謂的"吃重電"

    應該會很大聲

    一般來說冷氣窗口插座都是預留220V

    你的是110

    所以應該是插在一般插座吧

    所以你的插座是會和其他電線共用

    所以你可以和其他大大所說的

    拉一條專用線

    不然就是換掉了

    參考資料: 本人工作
  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 閃一下是因為壓縮機啟動電流很大所以會閃

    運轉後要看電線運轉電流有無接近或超過無熔絲開關標示

    有就需要裝專插但最好也是要有專插所以要自行判斷不太容易可以請人去看看

  • 10 年前

    會閃一下是因為

    冷氣是高耗電家電 啟動時會突然拉低家中電壓

    你最好還是從開關箱 拉一條專用線路給他吃

    2011-05-22 23:38:40 補充:

    專用線路並不難 自己拉即可

    去水電行買2.0MM的白扁線即可

    搬走 也能拆掉電線 並不是用不到

    不處理 就是冒著電線走火的風險

還有問題?馬上發問,尋求解答。