直立式冷氣安裝後的問題
我有一台直立式110V的冷氣
安裝完以後
在使用的時候
只要壓縮機一啟動
家中的電燈就閃一下
看起來好像要跳電的樣子
請問我那是電壓不夠嗎
還是什麼問題
冷氣有點老舊了
廠牌=大同冷氣機
製造日期=89年
圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AF04248291/o/1511052211...
因為房子是租的可能沒辦法拉出一條給冷氣專用的
像這樣的話
該如何除理
6 個解答
- 國政Lv 710 年前最佳解答
如無法從總開關箱獨立拉線
那就無解
因牆面110V插座非獨立迴路線徑多為2.0mm所以冷氣壓縮機啟動時會有壓降
所以無法負載冷氣瞬間起動的大電流
導致同迴路一併也壓降導致電燈會閃
參考資料: 個人專業 - A.NO阿諾Lv 610 年前
還是重拉比較好~
妳可以到下面的網站找電話~把妳的問題跟他說~~一定會有幫助!!還是那一句話. 冷氣的壽命與施工者的用心成正比,
空調的問題多少與施工者工作技術成正比,PS,妳這問題問的不錯,,如果妳找人用,都沒辦法解決妳的問題,可以到
http://tw.myblog.yahoo.com/anosystem-ano <====
這一支剛成立的家族有任何冷氣,空調,冰水主機,冷凍可以到這裡發問
這裡有15年的空調技術工程師可以為,有問題的人服務!!!
<<<家族內有一些前人的問題~及多位專門的大大決解的答案,
可以叭文看看是否跟妳的問題一樣~喔!!!>>>
- 10 年前
大約11年的機子了
由於年份過久
壓縮機多少都會有損到
在啟動時會產生所謂的"吃重電"
應該會很大聲
一般來說冷氣窗口插座都是預留220V
你的是110
所以應該是插在一般插座吧
所以你的插座是會和其他電線共用
所以你可以和其他大大所說的
拉一條專用線
不然就是換掉了
參考資料: 本人工作 - 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
- 火海飛舞Lv 710 年前
會閃一下是因為
冷氣是高耗電家電 啟動時會突然拉低家中電壓
你最好還是從開關箱 拉一條專用線路給他吃
2011-05-22 23:38:40 補充:
專用線路並不難 自己拉即可
去水電行買2.0MM的白扁線即可
搬走 也能拆掉電線 並不是用不到
不處理 就是冒著電線走火的風險