小螃蟹 發問時間: 家居與園藝維修 · 10 年前

請問乾粉滅火器更換問題

家中滅火器購置多年,

乾粉式的(ABC火災)

乾粉重量3.5公斤,瓶重3.1公斤,總重6.6公斤

型式:10型

目前是完全未使用過,安全插梢也完好.壓力表仍停在綠色格內.

近日住宅大樓管理會通知,藥粉逾期了,

要統一收繳去消防公司更換藥粉,費用是250元,

請問1.在繳出前,可以將安全插梢拔開,將裡面的乾粉都噴完嗎?

(因為怕消防公司看壓力表正常,就只是換新的安全插梢和貼張新貼紙寫新的日期而已,完全不換藥粉)

請問2.這樣會不會因為原來的藥粉已噴完.而被要求更高的費用?

謝謝回覆

7 個解答

評分
  • 金門
    Lv 7
    10 年前
    最佳解答

    不建議 自行把滅火器噴完 因為若是風向不定 自己會吸到

    可以在把手 與 瓶身 連接處 用奇異筆 作3處記號 自己也在紙上留底

    最好拍照 存證

    因為打開 再裝 無法鎖到與原來一樣位置

    如此就可以防止 只換貼紙

    大樓也需與廠商 簽訂約定 訂定未更換被查獲的罰則

    若是 大樓有要 消防演練 才建議用

  • 10 年前

    我建議你門採用拍照過程付照片給妳們!!妳們滅火器數量多少??

    因為現在大多採用現在換藥!她們自備現場換藥車及換藥設備~不然就是你所說的

    藥劑打完~~是否都是250~??250是有點太貴了~~我們換150而已..所以在比較幾家會比較好~貨比三家不吃虧~~在算熟的消防公司也都收費很貴!!通常我門南部這大樓是消氣或是粉有打過一律150~數量20支~我門大樓負責人有到她們公司勘查還又拍照換藥過程存證~~!!

    參考資料: 我每天都在幌神
  • 10 年前

    找有現場換藥車的滅火器換藥廠商來不就好了

    還要把藥噴光再拿去重灌~會不會太累了點

  • 10 年前

    板大你好:建議全部噴完比較有保障,消防公司才不會偷懶,對自身比較有保障

  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 吉子
    Lv 7
    10 年前

    A:說到滅火器,本人就蠻欣賞中油用之ANSUL加壓式乾粉滅器(紫焰型),滅火效能值高,1支可以抵用一般市售ABC型(蓄壓式)3支以上,但價錢是高一點(專案進口),在消防檢測上8支抽驗1支,必須要磅秤CO2鋼瓶重量、噴嘴是否堵塞、瓶身是否鏽蝕、乾粉是否結塊,必要時試噴。以上如沒問題那這支滅火器必定有效,能打出去,而這支滅火器根本不需要受期限規定影響,對!乾粉滅火器並沒使用期限規定(所有消防法規都沒有註明3年必須更換)。但為何要滅火器上偏偏又寫三年無更換藥劑概不負責~>>>因為滅火器裡面蓄壓彈簧墊圈組件、皮管、、經一段時間會老化失去功能因而N氣漏失、皮管龜裂、壓力表故障、乾粉結塊、、、有時肉眼無法分辨功能,當急需要時,打不出來望火興嘆!所以廠商規定3年要更換一次是有原因的。真正有責任的消防公司回收回來滅火器如何處理哪?1、 交給專業更換滅火器廠商>打掉乾粉(回收筒)>更換彈簧墊圈組件>檢查壓力表、皮管>裝填乾粉>灌N氣>瓶身試壓>OK完成。2、 消防公司自己處理(有規模消防公司),作業狀況類似。至於廠商只是擦拭外表貼張貼紙就說換過了,是有,黑心廠商是有,但也是一少部份,最好給認識廠商處理是比較放心。如閣下要自行將乾粉噴出在拿去給廠商重灌乾粉是不錯作法,但沒施放場地,弄得白煙霧瀰漫空氣污染也不好。

    如對於更換藥滅火器沒信心,建議重新購置也不錯,因為一支新乾粉滅火器才幾百元而已,閣下經濟許可建議購買,海龍替代品FM200、FE13都不錯,那就不需要更換藥品。告訴你:測試消防廠商是否黑心方法把滅火器(好的,壓力表綠色範圍內)插銷拔起施放一點點乾粉,後插銷復歸,再看(壓力表綠色範圍內)一起送修(做記號)重灌,如廠商是>更換彈簧墊圈組件>檢查壓力表、皮管>裝填乾粉>灌N氣>瓶身試壓>OK完成。那這一支滅火器1個禮拜內絕對不會失壓,反之必定失壓,為什麼?因為打出去乾粉不管多少,瓶身裡面:彈簧、墊圈必須要清理,否則無法密合,氮(N)氣必定漏失,那這一家廠商可能是黑心廠商喔? 13年消防設備師經驗

    參考資料: 晶莊塗料有限公司+消防公司
  • 財哥
    Lv 6
    10 年前

    滅火器上會貼一張 藥粉有效日期

    如果過期要統一更換

    如樓上所說 找空地或是水溝將藥粉噴完

    不然消防公司 會偷懶 藥粉沒換 只是將貼紙更換就還給客戶了交差

    個人經驗供你參考

    參考資料: 經驗\
  • 10 年前

    正常更新滅火器的工序,就是要將內容物取出淨空後

    再重新灌藥及施加壓力好,到安全的壓力指針範圍內

    建議您因乾粉很臭難聞,所以到空曠不會影響的地方

    把滅火器內殘留過期的乾粉噴完,做上記號及標示後

    交回管理委員會處理,並要求不可與其他住戶對調唷

    消防公司還真要感謝您,先處理好內容物省事多了唷

還有問題?馬上發問,尋求解答。