露平 發問時間: 家居與園藝維修 · 10 年前

馬達漏電裝置,每逢下雨就斷電,該怎麼辦?

一樓後面裝了一個加壓馬達,每逢下大雨,就會啟動漏電裝置,導致總開關處抽水馬達的開關自動跳掉。

必須要等到天晴大太陽後才又可以恢復正常開關。

1.請問花錢請水電處理,他們會怎麼做?會很麻煩嗎?

2.加壓馬達如果沒有漏電裝置會怎麼樣?

謝謝。

4 個解答

評分
  • 10 年前
    最佳解答

    版大您好

    (一) 遇下雨就會啟動漏電裝置,導致總開關自動跳拖,這表示馬達已有問題(有漏電的可能或漏電斷路器、無熔絲開關接觸不良)。

    (二) 先請馬達原廠人員前往檢修抽水馬達(有漏電之虞,不建議DIY),再請專業水電人員前往檢查線路(必要時更換漏電斷路器、無熔絲開關)。

    (三) 千萬不可廢除漏電斷路器,因為它可保護人身安全喔。

    有任何問題都歡迎到我們部落格留言詢問喔!

    參考資料: Dr. Walrus 泵浦資訊站 http://tw.myblog.yahoo.com/walrus.dajing
  • 10 年前

    只有下雨天漏電斷路器會跳脫,不只馬達會這樣,任何電器裝上漏電斷路器

    把他拿去淋雨漏電斷路器都會跳脫的,馬達是正常的,檢修也沒用的

    所以不是馬達的問題,馬達並沒有防水設計,

    馬達漆包線最後也是會焊接在一般電線上,接點淋到雨就會漏電

    還有馬達接線盒淋到雨,也是會讓漏電斷路器跳脫的

    除非將整個馬達作防水處理才可能淋雨不漏電

    還有一個做法弄個不漏水的小屋給馬達住,不讓他淋到雨就OK了!

    漏電斷路器是一種保護裝置,拿掉對馬達沒有影響,但有漏電情形時

    沒有漏電斷路器就不知道要電到誰了

  • 花錢找水電她們會抓出漏電處加以改善.但不一定抓的出來.因為有可能是你馬

    達本身漏電.如果是那就沒救了.因為馬達銅線漏電.就要從繞銅線.那些費用根煥

    馬達依樣.

    如果沒有漏電裝置.有可能因為這樣電死人喔.

    http://case.518.com.tw/workroom-index-39160.html%E...

  • 炎影
    Lv 7
    10 年前

    把漏電開關關閉後,馬達的線線盒拆開,裡面的線路擦乾或是使用吹風機吹乾,蓋子裝上前先送電測試,不會跳脫再蓋上,會跳再繼續處理。

    處理完後,馬達線接盒外部用東西整個包好,但不要包到馬達,應就OK了!

    漏電時若沒保護,則人碰觸時會被電到,之前就有新聞報說有人因冷氣室外機漏電被電死。

    PS順便檢查進去接線盒的電線有無破皮,有時師父在剝線時會不小心把皮剝破而不自知,用電氣膠帶包好即可。

    ((記得斷電處理))

還有問題?馬上發問,尋求解答。