hsiu 發問時間: 科學工程學 · 10 年前

單相隔離型昇壓變壓器,一次側抽頭接法問題,再次詢問?

一只單相隔離型昇壓變壓器

一次側有3個抽頭,第1個是共點、第2個是220V、第3個是440V。

二次側有2個抽頭,開放電壓為880V。

電源N、L,供應的電壓是220V 。

1.電源N相接一次測的第1個抽頭,電源L相接一次測的第2個抽頭,則二次側量測電壓是880V。此時若用三用電錶的紅棒接一次測的第1個抽頭,黑棒接一次側的第3個抽頭,則電錶量測到的電壓是多少?

2. 電源N相接一次測的第1個抽頭,電源L相接一次測的第3個抽頭,則二次側量測電壓是440V。此時若用三用電錶的紅棒接一次測的第1個抽頭,黑棒接一次側的第2個抽頭,則電錶量測到的電壓是多少?

3. 若電源N相接一次測的第1個抽頭,而電源L相同時接一次測第2、3個抽頭,有網友說二次側量測電壓是880V。此時若用三用電錶的紅棒接一次測的第1個抽頭,黑棒接一次側的第2個抽頭,則電錶量測到的電壓是多少?此時若再用三用電錶的紅棒接一次測的第1個抽頭,黑棒接一次側的第3個抽頭,則電錶量測到的電壓又是多少?

4.有網友說,第3點的接法對變壓器無影響,真的是如此嗎?

已更新項目:

若一次側看成是自耦變壓器,有3個抽頭,第1個是共點、第2個是220V、第3個是440V。

電源N相接第1個共點,電源L相同時接第2、3抽頭,請問第1、2抽頭,第1、3抽頭,第2、3抽頭間的線圈,是哪一段會燒毀?還是第1、2、3間的線圈全燒燬?

2 個已更新項目:

更正上一個補充的提問

請問第1、2抽頭,第2、3抽頭間的線圈,是哪一段會燒毀?還是第1、2、3間的線圈全燒燬?

3 個解答

評分
  • 10 年前
    最佳解答

    1.第1個抽頭,第3個抽頭,則電錶量測到的電壓是多少?

    440V

    2.第1個抽頭,第2個抽頭,則電錶量測到的電壓是多少?

    110V

    3.電源L相同時接一次測第2、3個抽頭,

    不可如此使用

    要小心因你把變壓器線圈直接短路所以會使得變壓器立刻燒毀

    不管是量測那裡基本上都是驅近於0V

    不過可能在你還沒量測好可能變壓器已燒毀

    2011-05-24 09:33:29 補充:

    這個變壓器等於初級是0V,220V,440V的自耦變壓器

    你等於將440V輸出與220V輸出短路

    兩者電壓差是220V

    所以會立刻將變壓器或供電的電源線燒毀

    2011-05-24 23:38:05 補充:

    不管那一段都有可能燒毀

  • 阿信
    Lv 6
    10 年前

    前次發問,你不是得到答案了嗎?

    還是你對答案有疑問!

     

    如果有疑問,直接去實驗看看,

    看變壓器會不會發熱! 會不會有大電流!

    還是可以正常操作!

     

    1. 440V

    2. 220V

    3. 一次測220V(電源電壓),因一組線圈短路,故二次側無法計算。

    4. 第3點的接法,等同輸出短路。

    2011-05-24 09:38:44 補充:

    更正:

    2. 110V

    2011-05-27 13:04:27 補充:

    >請問第1、2抽頭,第2、3抽頭間的線圈,是哪一段會燒毀?

    >還是第1、2、3間的線圈全燒燬?

     

    理論上,第2、3抽頭間的線圈會先燒毀!

    接著第1、2抽頭的線圈也會燒毀!

     

    線圈會發出高熱,使漆包線的漆熔化,而使線圈短路。

     

    ------------------------

     

    你到底去實驗了沒呀!

  • pp
    Lv 7
    10 年前

    1.440v正負20%

    2.220v正負20%

    3-若用中間抽頭220v時不燒損~440v時會燒損~~只可能用220v~~若不是中間抽頭~不會燒損~第2、3個抽頭電壓一樣