抽風馬達接線

想請問各位大大~我從變電箱~接3條線出來(紅白黑)~"白黑 "線接在馬達上~馬達再接一條"紅"線出來~到"啟動開關"上~"啟動開關"再接一條"紅"線出來~到變電箱裡面~問題來了~為何~變電箱開關開了~"啟動開關"開啟了~有在抽風~可是"啟動開關"關閉了~還是在抽風~這是什麼原因呢@@~?我所使用的是220V的電!請問我該如何才能正常使用啟動開關的運作呢?此開關只有ON和OFF!

如圖:白線我用藍色表示

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AA02435302/o/1011071509...

已更新項目:

我的馬達是三條線的喔!!!

2 個解答

評分
  • 10 年前
    最佳解答

    220V你的圖 已經直接供電給馬達

    所以開關等於無效

    應該2 條電線 1 條接到馬達 1條經過開關 後 再進入馬達

    這樣才對

  • jose
    Lv 6
    10 年前

    馬達上應有接線圖呀

    有運轉電容器嗎?