電的降壓計算如何計算

100匹馬力發電機以8mm送出110V電 .隔10M設一盞40瓦日光燈 .全長2000M

如何計算降壓 .其安全係數要如何分配才合格

100匹馬力發電機以14mm送出110V電 .隔100M設一個5馬力沉水式 .全長500M

如何計算降壓 .其安全係數要如何分配才合格

已更新項目:

非常感謝你的說明可是我英文就是全不會

是否可請你依以上數據計算列出計算式

謝謝你

2 個已更新項目:

謝謝如此我稍有依些概念了

再請教

若發電機改為220V輸出燈具改為24V日光燈如此可以嗎抽水馬達也可以嗎

1 個解答

評分
  • jose
    Lv 6
    10 年前
    最佳解答

    ,只要輸入英制數據,距離英尺,橫截面積 circular mils

    橫截面積 circular mils 可由下面網址查到

    http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge

    這網站自動為你計算

    http://www.nooutage.com/vdrop.htm

    Ed=KxIxLx2 CSA 計算電壓降公式Where Ed=allowable voltage drop in volts K=resistance in ohms per circular-mil foot at approximately 75ºC· For copper, approximately 12 ohms· For aluminum, approximately 19 ohmsI=the current in ampers flowing through the conductors.L=the length from the beginning of the circuit to the load.CSA=cross-sectional area of the conductor in circuit mils Conductor size AWG#Cross-sectional area in circular mils181,620162,5804144,110126,5301010,380816,510626,420441,740352,620266,360183,690The NEC does not contain any requirements that ungrounded or grounded conductors be sized to accommodate voltage drop. Voltage drop affects the efficiency of the equipment, but is not a safety issue. The NEC recommends [FPN's to 210-19(a), 215-2(b), and 310-15] a maximum of 3% voltage drop for branch circuits, a maximum of 3% voltage drop for feeders, but a maximum of 5% voltage drop overall for branch circuits and feeders combined

    2011-07-26 02:10:01 補充:

    計算電壓降公式

    K=導線電阻(一單位circular mil /一英呎)

    I=負載電流 安培

    L=導線長度 英呎=公尺x3.28

    CSA=導線橫截面積, 可由第一個網址上圖表上查到

    計算電壓降公式

    Ed=(K x I x L x 2)÷CSA

    Branch circuit 電壓降不得超過3%

    Feeder 與 branch 一 起不能超過 5%

    你虛擬的情況,不切實際,採用更高電壓的燈,可用較細的電線 ,起碼240伏以上

    選用110v 5HP 的抽水馬達,起碼是220v單相或三相馬達

    K 值 銅電線 為12 歐姆

    鋁電線 為19 歐姆

    2011-07-26 02:19:47 補充:

    Area

    (kcmil) 平方豪米 AWG #

    212 107

    168 85.0

    133 67.4

    106 53.5

    83.7 42.4 1

    66.4 33.6 2

    52.6 26.7 3

    41.7 21.2 4

    33.1 16.8 5

    26.3 13.3 6

    20.8 10.5 7

    16.5 8.37 8

    2011-07-26 02:26:57 補充:

    前三位數是kcmil 四五六 三位數是 平方毫米 第七位數 是 美國電線規格 一至八

    例子: awg #8 16.5 kcmil 8.37平方厘米

    2011-07-26 04:05:03 補充:

    awg # 橫截面積 circular mils 平方豪米

    http://www.ihiconnectors.com/AWG%20wire%20sizes.ht...

    2011-07-26 08:16:07 補充:

    16.5 Kcmil=16500cmil(circular mill)

    2011-07-26 14:29:01 補充:

    我以無法再補充資料7-26-2011

    2011-07-27 12:06:04 補充:

    給我email address, 我email 給你

    2011-07-27 13:36:43 補充:

    日光燈也選用240 v 的

    把發電機放在2000m中間,向左右各拉兩組240v電線

    參考資料: Master Electrician