roger0876 發問時間: 科學工程學 · 9 年前

請問一下電梯主機馬達與變頻器的一些問題?

以下是電梯主機馬達銘牌

170V

51.5A

11KW

1425RPM

50HZ

現場電源是AC380V

請問一下是否有人知道這樣該配怎樣的變頻器規格謝謝~~~^^

已更新項目:

可是我有看到380V,15kw,20HP的變頻器他的額定電流只有31,那我馬達是51.5A那這樣可以嗎?

2 個解答

評分
  • 先生
    Lv 6
    9 年前
    最佳解答

    買 輸入電壓380V 15KW(20HP) 的變頻器

    輸出電壓和電流變頻器內可以設定

    2011-08-03 18:30:38 補充:

    聽起來不太合理...

    以一般440V級變頻器的規格要到40HP才能有50A電流

    我想如果不是你銘牌看錯了或是標示有誤

    不然就是電壓等級搞錯了

    機房電力雖然是380V

    但是有些會在機房擺一個變壓器

    真正進到控制盤是220V

    220V級20HP的變頻器 額定電流53A

    這樣似乎比較接近你的需求

    你只要把輸出電壓設在170V即可...

    參考資料: 我在電梯公司上班的..., 我
  • pp
    Lv 7
    9 年前

    http://cht.nahua.com.tw/inverter/shihlin/sh%20type...

    你就找11K

    上面打很清楚

    給你參考看看

    2011-08-03 22:08:31 補充:

    滿載電流~~版主你看清楚