求熱泵的cop值

近日小弟裝了一部熱泵熱水器,因想要長時間追蹤該機體在各種氣溫差異的cop值,所以請有懂這熱力學的大大幫忙解答一下:

1.規格:250公升

2.馬力:1.5p

3.加熱前水溫:30.2度

4.設定加熱水溫:50度

5.總耗電:1.2度電

6.耗時:55分鐘

煩請大大能提供換算的公式,謝謝~~~~

1 個解答

評分
  • 最佳解答

    恭喜版大加入熱泵的行列:取熱:250*(50-30.2)=4950 Kcal

    耗能:860*1.2=1032 KcalCOP值:4950/1032=4.79一個簡單算法,有些人有一些數字遊戲,版大自己斟酌吧上述的方法忽略保溫桶內的水溫是否為均勻條件,如果是下半部感應器的溫度,這會大大影響實際的COP值.影響COP值的原因很多目標水溫/氣溫/溼度/冷煤特性/空氣流量/安裝環境…等,太多了.實務使用上,目標水溫影響很大,版大可做個實驗,將目標水溫調整到57~60度C,即使環境條件差不多,COP值也會明顯下降.冬季水溫目標(55~60度C),氣溫低時冷媒特性影響COP值就變大了.一些廠商有心推節能產品,卻不一定有認真考慮與告知您實際使用的問題,以您的配置狀況,個人認為水箱有點略小(除非空間限制與人口數很少),這會讓您的設備在冬天時經常性停停走走,這對節能效果/設備壽命/供水品質有非正面的影響.冬季時請記得將水溫調高到55度C以上,不然供水品質會讓您有點不滿意(如果有裝電熱輔助的差異就不大,不過這就失去熱泵節能的特性了).安裝半年後簡單的清潔保養對COP值的影響就很重要了. 我的信念是用知識愛地球,這些回答都是經驗的累積,絕非抄襲他人的內容,生活熱水取得雖稀鬆平常,要節能學問其實很大,除了安裝好的設備可以節能之外,運作時正確的設定與使用方法才是節能的關鍵.版大如果有使用熱泵上的問題,別擔心我不是賣您設備的人,歡迎一起交流使用上的經驗