匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 藝術與人文其他:藝術與人文 · 9 年前

住家 水泥磅數用3000磅的夠用嗎

住家鋼骨結構

慣水泥 水泥磅數用3000磅的夠用嗎

不過水泥車也沒寫品牌 真擔心品質不好

承重力要怎麼算??

已更新項目:

約20平的室內

9 個解答

評分
  • puu
    Lv 6
    9 年前
    最佳解答

    住家鋼骨結構 慣水泥 水泥磅數用3000磅的夠用嗎 不過水泥車也沒寫品牌 真擔心品質不好承重力要怎麼算??● 你所指的水泥磅數,正確的講法是「混凝土設計強度」,單位是kg/cm2 (每平方公分可以承載多少公斤的重壓)。● 一般常見的混凝土設計強度為140~350kg/cm2 (公制單位),若換算成英制單位,則約是2000~5000 psi (就是你所稱的磅數),一般我們常見的透天厝,用的混凝土設計強度大都是210 kg/cm2 (約3000 psi)。(台灣法規一般規定至少210 kg/cm^2,所以大家都只用3000psi的混泥土!提供大家一點點的小常識。)● 如果要知道你買的混凝土強度,首先必須在混凝土澆置時請混凝土廠品管到現場製作抗壓試體,然後待試體水中養生28天後,到有認證的營建材料實驗室做混凝土抗壓強度試驗,若抗壓強度符合你購買的設計強度就是合格。

    2011-09-21 13:22:48 補充:

    虛擬大師不足予採!......................................

    參考資料: 本人為17餘年工地主任+土木工程品管師+勞安管理師+非破壞技術工程師…..等13項工程技術專業執照+20餘年工地現場實務工程人員,非雅虎賜予之虛擬工程專員!
  • 匿名使用者
    6 年前

    到下面的網址看看吧

    ▶▶http://*****/

  • 匿名使用者
    6 年前

    到下面的網址看看吧

    ▶▶http://*****/

  • 匿名使用者
    6 年前
  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • weng
    Lv 6
    9 年前

    這位大師的回答內容有些疑問

    地基施工方式有兩種:筏式基礎及連續壁???

    就這2種??

    結構方式

    1.鋼筋混凝土(RC) 2.鋼骨(SRC) 3.鋼筋混凝土(地下層) + 鋼骨

    就這3種???

    要留意建商是否每樓層皆使用續接器連接頭,而不是採用鐵線

    捆綁,或只有使用在某些樓層,其他則採用鐵線捆綁(偷工減料) ?

    那何謂搭接?何謂搭接長度??

    可在施工期間檢取採樣小段鋼材,送至有在學校工作的親戚

    朋友給機械科系的同事或學生做測試,是否符合設計文件中

    的標準,以防止偷工減料?

    好笑?私人作的何來公信力?要嗎,光明正大直接送有認證的合格實驗室做事驗出報告

    ...................錯誤一堆

  • 拍狼
    Lv 7
    9 年前

    不管你用幾磅

    只要車輛運至現場

    再加水攪拌後 其磅數 黏著度 濃度 硬度 都已變了樣

  • 水泥磅數

    目前建築法規一般標準3500磅,4000磅以上較佳

    ● 建築基地

    ◎ 地基建築構工種類

    地基施工方式有兩種:筏式基礎及連續壁,兩者主要目的

    皆在防止地下滲水掏空地基或土質鬆動時,能夠穩固地基之

    考量

    1. 筏式基礎工法

    此即傳統建築工法,在建築地基上,向地底下開挖至某一深

    度,築起一層鋼筋水泥平台後,建築物就蓋在此平台上,通

    常採用此工法的環境考量,建築基地周邊無房屋時且建築基

    地,地質良好,可採用此法,成本較低。

    2. 連續壁工法

    將建築基地周邊,先築一道鋼筋水泥牆,向地底下延伸,並

    且縰深至岩磐,有厚實的牆壁,通常採用此工法的環境考

    量,是因建築基地土質較鬆軟且基地周邊有房屋或面臨馬路

    (法規)或有高振動之公共建築物(如高架橋,高鐡)或建築基地

    開挖較深時,須強化地基時採用此法,通常連續壁最少深入

    地下15~20米,牆壁厚度最少50~ 60 cm,因此成本相對提高。

    連續壁如果失敗往往會造成鄰房之損害,甚至影響整個工程

    ● 建築主體

    ● 建築結構

    ◎ 結構方式

    1.鋼筋混凝土(RC) 2.鋼骨(SRC) 3.鋼筋混凝土(地下層) + 鋼骨

    (地上樓層)

    ◎ 鋼筋之接合是否採用續接器連接頭

    要留意建商是否每樓層皆使用續接器連接頭,而不是採用鐵線

    捆綁,或只有使用在某些樓層,其他則採用鐵線捆綁(偷工減料)

    ◎ 鋼筋之抗拉強度檢測

    可在施工期間檢取採樣小段鋼材,送至有在學校工作的親戚

    朋友給機械科系的同事或學生做測試,是否符合設計文件中

    的標準,以防止偷工減料

    1. 鋼骨是否有熔接剪力釘,注意數量多寡剪力釘目的在於接

    合鋼骨與混泥土之緊密結合程度

    2. 鋼材是否使用處女鋼材

    即製作過程完全使用鐵礦原料提煉,一般鋼材則含有廢

    鐵鋼材熔合鐵礦原料提煉

    ◎ 水泥磅數

    目前建築法規一般標準3500磅,4000磅以上較佳

    圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AD06447518/o/1011091304...

    2011-09-19 23:54:45 補充:

    一個回答採用率: 22% .

    另一個回答採用率: 51%

    請懂ㄉ尊重人家ㄉ回答

    參考資料: 本人持有工地監工、甲種勞工安衛、建築物室內裝修技術人員,,,,從事裝修設計十餘年+室內裝修設計個人工作室+系統工程師的居酒屋
  • 9 年前

    若您的住家是有合法申請建照,即結構設計有經過結構技師評估過,採3000PSI應無疑慮。建議您可以要求灌漿車來後,先做坍度測試,若坍度在合理範圍裡,先施做試體並可允許灌漿,試體經過養護後,施做抗壓實驗,可試驗出是否達設計值3000PSI。

    一般的透天住宅,採3000PSI設計,依經驗判斷,應無疑慮,實際仍需經結構專業技師評估。

    參考資料: 建築人