威爾沃 發問時間: 科學工程學 · 9 年前

請說明地面接地和信號返回端之差異?

請說明地面接地和信號返回端之差異?

已更新項目:

機電整合的習題,就名詞定義說明差異處~謝謝

2 個解答

評分
  • 9 年前
    最佳解答

    你是指 電力配電,還是 信號完整性分析。

    2011-10-28 00:01:37 補充:

    美國國家電氣規範(NEC)把接地定義為:無論是人為還是意外形成的電路或設備與大地之間的導電連接,或者與作為地面的導體之間的連接。 當我們談到接地時,它表示兩種不同的概念:”系統接地”和”設備接地”。供電系統其中一相(被接地導線)對地連接是所謂的系統接地;而設備接地是將帶電設備的金屬外殼對地連接。系統接地是為了使”供電系統”對地電壓不會浮動,有一個共用的參考準位,通常三相四線供電系統有一條命名叫N相的中性線(被接地導線),它會對地做系統接地,如果是三相三線供電系統,RST會取其中一相對地做系統接地。而設備接地是防止操作人員感電,萬一設備漏電時,只會漏向大地,不會對人產生危害。避雷針做獨立迴路的接地(最小線徑14mm2),也是為了讓雷電有一個良好迴路導向大地,才不會危及週邊設備,包含人類。 地線接地是一種人為的連接,將電路的導體(通常是中心線)連接到大地上的接地電極;”系統接地”和”設備接地”這兩種接地系統必需保持隔離。接地的目的除了保護人員、工廠和設備的安全以外,還要為故障電流、閃電、靜電放電,電磁干擾以及RFI信號和干擾提供耗散管道。 以上都是地面接地(earth ground),是以大地做為參考準位的槪念,牽涉到電氣與地面的連接。電工法規裡面有詳細規定,各個不同的接地系統的最低接地電阻要求、最小線徑要求、還有施工要求。接地方法有,接地銅棒、接地銅板、鐵管或鋼管作接地極。以下網址給你參考。http://www.infinet.com.tw/001/support_article_001.... 一個常與地面接地混淆的名詞是信號共通點 [(signal common) 或稱為信號返回點 (signal return)],它是電路內的一個端子(GND)且擔任其他電路上的電壓共通參考點。不過上述的做法並不實際,在高速信號跟信號完整性設計裡,是須要一個完整的參考平面,當作信號返回路徑,以PCB四層板的設計舉例,會有一層叫做Ground層,做為所有信號包含電源的參考平面,提供信號一個低阻抗的反迴路徑,其實它並不是只有一端子。 不過在設計上為了抑制EMI 或 ESD(ElectroStatic Discharge),通常PCB的GND層,會透過螺絲跟機構鐵殼連接(當然有時會串上Ferrite bead 或 RC 做橋接),而外殼會在電源供應器(PSU)內做設備接地與大地做連接,透過電源線的接地圓孔(G)。如果沒做好設備接地,你會發覺為什麼有時桌機外殼會微微電人原因。 結論是: “地面接地” 是以大地做為所有電力設備的接地迴路;“信號返回端” 是電路的參考點(GND)也就是直流負端,也提供信號的反迴路徑。

  • 9 年前

    機電整合的習題,就名詞定義說明差異處~謝謝

還有問題?馬上發問,尋求解答。