LM317用變壓器當輸入電壓的問題
這陣子在用LM317T做降壓電路用變壓器當輸入電壓,輸入18V經過橋式整流後再送進LM317輸入端,但是輸出端電壓跟我算的都不會一樣,很確定我沒接錯電路也沒算錯電阻,總是比算的電壓還要低一點,但是用電池當輸入時輸出電壓就完全正確,變壓器就不一樣了,請電子方面的高手替小弟解答!
可是電壓差蠻多的我打算輸出12V但是電表量得電壓是9.8V,在可變電阻上我是擔心時間久了會不準,所以選擇固定式的精密電阻,另一組LM317也是相同原因,輸出設定在5V但是用變壓器經過橋式整流後,輸出式4.4V,但是12V蓄電池輸入電壓是很正常的5.0V輸出,所以百思不得其解是否是因為變壓器當成輸入電源的關係,如果是的話是什麼原因?有什麼元件可以改善?
"Lilian"還有"文",我聽從意見加入了電容慮波的確電壓值有比較準確了,但是要怎樣去計算電容要用多大的呢?我用小的電容(約100uF)在低壓輸出部分電壓比較準確但是電壓高一點的就不準確了,換成大一點電容(2200uF)的就變成我要的輸出值誤差非常小了,但是我不希望在電路上的電容有佔太多的體積,能否指導一下如何計算我所需要的電容值?感謝!
2 個解答
- 正信Lv 69 年前最佳解答
不同的輸入,可能會有一點微小的電壓差,
這是很正常的,你需要很精確的電壓嗎?
如果是的話,可以使用2個LM317串聯。
依照規格書,輸入電壓每差1V會造成輸出電壓變化0.05%(最大)。
另外,在電壓設定電阻上,可以使用精密可變電阻來微調。
2011-11-23 13:52:37 補充:
Lilian大大說的沒錯,濾波電容要夠大!
輸入端與輸出端都要接,
輸入端電容加大改善較多!
若不想電容太大,
(1) 降低使用的電流
(2) 降低對電壓的要求
(3) 換成交換式穩壓
以前有聽過,每1A輸出要有1000uF的電容,
但是不清楚是基於何種條件下。