Sugar 發問時間: 家居與園藝布置與改裝 · 9 年前

浴室暖風扇問題

最近想裝浴室暖風扇, 規格是 110V 1300W, 某家水電行說必須從總開關另外拉電線到浴室安裝, 另一家說直接用原來浴室排風扇的電線即可, 請問各位專家的意見. 謝謝!

已更新項目:

謝謝各位意見. 現有電線線徑是2.0沒錯, 暖風機是具有暖房, 涼風和換氣三種功能.

10 個解答

評分
  • 最佳解答

    您好"

    我的方式..

    1.如果需重牽獨立迴路

    那就選用220V浴室暖風機

    長久而言較省電費

    2.如果220V暗管穿不過

    勢必使用110V機體

    但也須測試迴路電源

    是否足以承受

    在安全範圍之下施做

    才可確保安全

    3.原來排風機可做或不可

    須經過迴路測試

    4.有許多新是建案房屋

    迴路都區分得相當清楚

    在能乘載的範圍之內施作

    才可確保安全~~~

    參考資料: 施工及販售經驗
  • 匿名使用者
    7 年前

    您期待已久的 8891遊樂城 熱烈開幕囉!

    8891遊樂城以優質的服務領先業界

    多位美女客服24小時即時線上為您服務!

    8891遊樂館有優於市面所有台灣運彩遊戲的 賠 ~ 率

    以及免下載美女 百家樂、21點、骰寶、各國賓果、餐廳賓果、彩球遊戲

    另有數百位真人視訊聊天辣妹與您進行互動聊天還有"精彩"電影喔!

    心動了嗎!! 快來體驗市面上最完質最高品質的服務

    現在有開放免費試玩喔! 網址 : 8891.NET

  • 匿名使用者
    7 年前

    用心服務"貸"您解決任何債務問題,專業理財(債)規劃一次幫你搞定貸款麻煩事

    YES貸款理財,提供你最新理債及房屋貸款資訊建議,讓你生活免煩惱。

    專辦:

    房貸:房貸遲繳、二胎、房貸轉增貸、房貸成數不足、購屋貸款。

    信貸:個人信用貸款(平轉降息、轉增貸)、雙卡債整合、企業貸款。

    車貸:中古車貸款、轉增貸、代償當舖車、轉貸降息。

    民間二胎:二胎借款、二胎代償、代墊、土地貸款、塗銷設定解除〈無殘值亦可承做〉

    歡迎加入 LINEID: hot777

    銀行貸款 - 免費諮詢評估 - 0986..377..776

    雅虎搜尋 [ YES貸款 ],若有打擾之處,敬請見諒,在這跟您說聲抱歉

  • 匿名使用者
    7 年前

    【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

    【 最新活動→迎接新會員,首存狂送20% 】

    【運動→電子→對戰→現場→彩球 】

    【免費服務 →電影區、討論區、KTV歡唱、運動轉播、即時比分、24H客服 】

    【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 9 年前

    妳好~你的問題我們了解了~!

    先請問~業主你住哪邊?

    建議你找一位專業的水電師傅到府幫你看一下.會比較好~!

    我們這也配合.甲級電匠的師父!

    如有需要我們服務.歡迎來信f0927171146@yaahoo.com.tw

  • 9 年前

    建議必須從總開關另外拉專用電源迴路到浴室安裝,它有耗損,及安全容量的問題,且原來廁所的電源有那些共用這迴路不清楚,這樣才安全

  • 9 年前

    1.前者專家所言極是,只是提問者懂2.0??(線徑);但是水電行考慮專用(是否加設漏電開關),畢竟,預防感電事故是有其必要行,因於須建議使用者經費及安全考量,

    2.若暖風扇只是單一功能(熱風),恐怕亦須要專用開關,因為不是全年使用,不可與排風機連動.

    3.任何線路電流迴路容量都必須加入計算,達到規定約90%安培數,則必須增設迴路開關,以策安全,提供參考.

  • 雨人
    Lv 6
    9 年前

    您說的應該是三合一的浴室暖風扇

    這種暖風扇內部有加熱器

    類似電暖爐的加熱器

    安裝在浴室因為濕度很高

    所以必須專用迴路並且加裝漏電斷路器

    這樣才安全喔

  • 金門
    Lv 7
    9 年前

    最近想裝浴室暖風扇, 規格是 110V 1300W,

    這是你提出的規格 若是如此 + 原來浴室排風扇 +浴室電燈

    用原來的電線即可 重新拉一組迴路 更好

    因為裡面電線 2.0 還是能夠 應付

    但是一般暖風機 都是220v 那一定要重新拉線 使用專用迴路

  • 阿忠
    Lv 6
    9 年前

    暖風機

    110V 1300W

    這就用了11A(加上瞬間最大電流,需獨立一顆20A)

    不然會常跳電(這是運氣好)

    可能也會電線過熱直接燒掉

    參考一下

    如有工程裝修上的疑難雜症

    誠摯歡迎至部落格留言

    誠心為您

    祝平安順心

    http://tw.myblog.yahoo.com/p19751020-f19790709