匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 科學工程學 · 9 年前

220電壓開關問題

請問一下~~

我想自行配線

我想配一條220v的線到三樓給電熱水器使用~~日立30加侖~~

我知道的是~~~~一樓接到二樓的220v的開關是 下面這張圖

這是30A的開關~~這已經有接二台冷氣了......

我想問是的`~我可以在接上去三樓給電熱水器跟冷氣用嗎??

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AD01506764/o/1611121908...

已更新項目:

請高手回答一下吧謝謝

2 個已更新項目:

在問一下~~如果要從一樓在拉上來的話~~~我要怎麼去看一樓的總電源看呢??~~

3 個已更新項目:

請問一下高手~~~日立冷氣的電源是單相220v嗎??二條線對不對丫

4 個已更新項目:

三樓是新建立的

6 個解答

評分
  • 9 年前
    最佳解答

    可以的話建議還是由一樓電箱拉專線到電熱水器!!不過三樓沒220V的電嗎??再者電熱水器不用電時要關電的,所以本來就要另加裝無熔絲開關了,如果你不加裝無熔絲開關每天要用時再去開的話那會浪費許多電費,所以不管你由一樓接或是由二樓接都需另裝一個無熔絲開關,既然這樣就直接拉線到一樓去接電就好,二樓的留著日後還可以接冷氣,因為再接上電熱水器會容易跳電。另外電熱水器如果不關電的話就是隨時都有可能加熱所以無法說不會跟冷氣同時使用,只要水冷了就會自動加熱,當然就可能在你已經開兩台冷氣之下又耗電加熱,就可能跳電

    2011-12-21 13:32:12 補充:

    再拉線的話就跟原來牆上那條一起拉就行了!!既然三樓是新建的那乾脆由一樓總電源下拉一組8mm三線的到三樓去,這樣110V和220V都有了!!注意一下一樓的總開關大小即可,應該要用75A的才夠三層樓透天使用如果不夠就看使用狀況了,會跳電再改。三樓可以直接裝一個配電箱並設一個30A無熔絲開關接熱水器其他看需要可再供應三樓用電!!

    參考資料: 自己看法
  • 烏賊
    Lv 6
    9 年前

    因為那圖中的開關 是避免不要再從那邊再接去給電熱水器用 有點風險

    大致從1樓再拉一組獨立的電 但還要注意進屋線夠不夠粗 一般在加蓋上去的

    進屋線都會再加粗一級比較安全 會問這樣問題代表你這方面經驗缺缺

    若是新建的三樓 建議你請水電的幫你規劃一下 看現場電用量大約多少

    在選擇電線的粗細 配法 盡量別自己去接這種用重電的電路 安全至上

    自己弄出問題 可是沒人會賠你的

    2011-12-21 23:34:24 補充:

    其次你自己弄 買的材料都一定是買散的 價位都一定比水電行拿的整捆價高很多

    再加上其他耗材 所以自己弄可能也沒省很多

  • 電線線徑看來不會超過8mm太小了,電熱水器至少要8mm才行,不然應該考慮省電的熱泵熱水器~

  • GENE
    Lv 6
    9 年前

    不好吧,另外拉線比較安全

    接在一起,雖然說自己用的時候會注意

    但是家裡總不可能沒有朋友來吧

    到時候來不及交代,或者不注意,跳電不就糗大了

    還有總開關也要看看夠不夠

    免得末端沒跳,直接跳總電

  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 阿保
    Lv 6
    9 年前

    若全部要一起動,無熔絲會熔掉或跳電。要接可以,但不能同時使用。

    30A對兩台同時開的冷氣已快到臨界點。且電熱水器,若是儲熱式,少說也有18A。

  • 9 年前

    個人潛見是覺得可以的,雖然電熱水器、冷氣的用電功率大,但不可能冷氣跟電熱水器會同時開啟的,所以不會有用電過載的問題,所以可以再牽一條給電熱水器用。如果不放心的話,可以另外從一樓的配電箱再拉一條220v的出來用。

    參考資料: 自己
還有問題?馬上發問,尋求解答。