匿名使用者 發問時間: 科學工程學 · 9 年前

化學品與電氣設備

請問有哪些法規或規定或工作守則

有說明到化學品或有害物或危害物 不得與電氣設備存放一起的嗎?

已更新項目:

沒有與化學品或液體有關的嗎?

1 個解答

評分
  • pp
    Lv 7
    9 年前
    最佳解答

    電工法規

    第 66 條 裝置場所應符合左列規定:

    一、有任何帶電部分露出之配電盤及配電箱應裝於乾燥之處所,並應有限

    制非電氣工作人員接近之設備。

    二、配電箱如裝於潮濕場所或在戶外,應屬防水型者。

    三、配電盤及配電箱之裝置位置不得接近易燃物 。

    四、配電盤及配電箱因操作及維護需接近之部分應留有適當工作空間 。

    五、導線管槽進入配電盤、落地型配電箱或類似之箱體,箱內應有足夠之 空間供導線配置。

    2012-02-11 07:46:53 補充:

    第 395 條 臨時燈線路與布、紙、汽油等易燃物品應保持一五○公厘以上之距離。

    第 354 條 一切溫度上昇較劇之器具均應藏於隔熱箱內,並與其他易燃物質隔離一○

    ○公厘以上。

    第 333 條 發散腐蝕性物質場所之電動機及其他電具應有防止腐蝕性氣體及流體侵入

    電具內之構造,其電具外殼應有防腐塗料或其他防腐方法保護之。

    第 六 節 發散腐蝕性物質場所

    第 327 條 本規則適用於發散腐蝕性物質之處所,如燒鹼、漂白粉、染料、化學肥料

    、電鍍、硫酸、鹽酸、蓄電池等之製造及貯藏室。

    2012-02-11 07:47:00 補充:

    第 四 節 有危險物質存在場所

    第 319 條 適用於製造貯藏危險物質如火柴、賽璐珞等易燃燒物質之場所,其電機設

    備及配線之施設應以本節之規定辦理。如該危險物質會產生爆發性氣體者

    應引用第五章第二節規定辦理。

    隨便找都也有~~反正化學品或有害物或危害物 不得與電氣設備存放一起