液位開關的控制

請問一下液位開關可以控制低水位時斷路,那低水位的定義是怎麼定義的

是以百分比計算或是有其他方法??

2 個解答

評分
  • JUNG
    Lv 5
    9 年前
    最佳解答

    你好~

    大多的設備有低液位且低液位會發生斷路(停止)的動作都有三個或四個液位檢知

    點 所以低水位在正常的情況下 是不該發生的

    三點位分別是滿水位(停止補水)

    補水位(開始補水)

    低水位(停止供水)

    四點位分別是滿水位(停止補水)

    補水位(開始補水)

    低水位(異常警示)

    超低水位(停止供水)

    三液位的低水位等同於四液位的超低水位(因為你說低液位斷路 )

    而你所問的低水位定義 可以解釋成該設備可容許的最低水位 所以它不是用%來

    區分 用嚴格的標準來說 是以該設備性質 耗水量 最大儲水量以 補水量以及

    簡易的故障排除所需的時間來判定最低的安全儲水量而最低的安全儲水量就是

    你所說的低液位

    如果設備無強制運轉開關 那低液位因該是在不讓馬達空轉前提下的最低水位

    如果設備有強制運轉開關 那依照設備使用上的重要性來區分 我舉兩個例:

    1.一般大樓用儲水塔 當低液位發生時馬達停止 造成的影響是用戶無水可用 使得用戶用水不便 但不會造成立即性的安全疑慮 所以在低液位的考量上可以比較寬鬆 發生低液位時 打開強制供水開關並通知用戶 只要可以讓用戶有時間停止正在用水的動作即可 比如洗澡

    2.洗腎中心的RO洗腎用水 一般病患洗腎時間大約在3~4小時 所以當低液位發生時 RO儲水量最低不得低於連續用水4小時 的水量 好讓病患做完療程 如最高儲水量都不足4小時 至少打開強制供水開關後也要讓護理人員有足夠的水量 做緊急停止療程(收針)的動作

    所以低水位沒有公式 須視設備用途來做合理決定 以上提供給你參考 如不了解在提問

    2012-02-20 13:35:23 補充:

    區分 用嚴格的標準來說 是以該設備性質 耗水量 最大儲水量以 補水量以及

    多一個字 改成

    區分 用嚴格的標準來說 是以該設備性質 耗水量 最大儲水量 補水量以及

    參考資料: JUNG的工作經驗, JUNG
  • 9 年前

    液位控制可分1,單液位,2,双液位,3,多重液位,4多重双液位。

    就您所提出的各別說明或另有疑問可再提出,液位控制就可出一本書。

    A ,所謂低水位斷路是屬2,3.4。其中2,双液位控制居多,如上下水塔控制,下水塔把水抽入上水塔,若下水塔水抽乾了,馬達沒停,是不是馬達不久就掛掉了,所以製造出低水位時斷掉抽水馬達。

    B, 其實如何計算見人見智?H*W*D=容積量,您要百分比那定義就是百分比,那你要用噸那定義就是噸,.....先知容積量然後在定義。

    C ,三長ニ短是大部份1,2液位的口訣E3永遠最長E2次短E1最短,這三支就是調整水位差的距離。

    D ,還有一種是上下式浮球開關,不同二點有ニ組高低不同的浮球,用有水銀接點,要控制低水位時斷路則用下浮球,內有C.A.B的接點。

    若有疑問可提出,解答OK啦。