大井單向抽水馬達

大井單向抽水馬達水塔水位滿的

但抽水馬達會停又伊下就答答兩聲

這樣是正常嗎?

3 個解答

評分
  • 8 年前
    最佳解答

    大井單相抽水馬達

     

    大井單相抽水馬達水塔水位滿的

    但抽水馬達會停又伊下就答答兩聲

    這樣是正常嗎?

     

    版大問的如果是一般的單相抽水馬達,

    應該是上水塔內的浮球開關兩顆浮球被綁在一起,

    這兩顆浮球應相距 1公尺以上,

    以下球作缺水時啟動馬達,上球作滿水停止馬達的控制功能。

     

    但是仙子判斷您裝的比較可能是加壓馬達,

    它是以用水管路的壓力來啟動或停止馬達的運作,

    在滿水時,水塔的進水凡而的水球會隨水面波動而上下浮動,

    就會發生水管壓力時高時低,以致馬達會有斷續運轉現象。

     

    如果 加壓馬達是在停止後幾秒到幾分鐘後才再斷續運轉,

    則是您家的用水管路有某處發生漏水狀況,

    短時間重複啟動表示漏水較嚴重,間隔時間長則表示輕微漏水,

     

    若仙子沒回答到重點,請版大再補充發問。。。。

     

     

    圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AF03402479/o/2013022101...

     

    參考資料: ☆∴♂╮七仙子自動控制工作室╭♀∴☆
  • 匿名使用者
    6 年前

    到下面的網址看看吧

    ▶▶http://qoozoo09260.pixnet.net/blog

  • 8 年前

    你聽到的 答答 聲應該是浮筒控制開關跳脫的聲音,應該是正常的。

    進水時,水塔內的水面會產生波動,這些波動會影響浮力,在接近平衡的臨界狀況下,浮筒控制開關就會有算是多餘的開與關的動作。