關於全室電線的更換配置

全室電線想全部更換

1.弱電箱裡的線及弱電箱盒都要更換,是不是拆除整座後再埋新的?

2.人家說的全室電線更新指的是總開關裡的所有線路都需更換嗎?

3.若更換總開關的話,是將舊的總開關箱拆除後再換新,還是另找地方挖牆埋新的呢?

4.若埋新的電箱,那麼舊電箱如何處理? 以及裡面的舊硬管如何處理?

5.總開關指的是無鎔絲斷電系統嗎?

6.20年左右老房屋,若全室只更換成2.0mm電線,而沒有要重新配管與埋線的話,會不會發生因舊pvc管徑太小而無法穿線情況呢?

7.所謂的廚房專用迴路也在同一層的總開關內嗎? 是否需要換上5.0mm的呢?

我的電器有烤箱,電鍋,電磁爐等等

8.想在天花板四周加做間接照明, 之後在牆四周做天花板埋線, 那麼在配線過程,是從總開關箱拉線出來(配pvc硬管埋牆)然後到天花板交接處再用軟管(3D管)將線拉往四周圍嗎? 若用軟管,木工在做天花板上釘時會不會容易將軟管刺穿?

已更新項目:

另外請問,地插好用嗎?

2 個已更新項目:

大家的回答都很好

好難評分喔。。。

我比較不想重新配硬管

因為這樣還要裁切地磚

7 個解答

評分
  • Matt
    Lv 6
    8 年前
    最佳解答

    1.弱電箱裡的線及弱電箱盒都要更換,是不是拆除整座後再埋新的?

    是的,拆除後埋新的

    2.人家說的全室電線更新指的是總開關裡的所有線路都需更換嗎?

    全部換新

    3.若更換總開關的話,是將舊的總開關箱拆除後再換新,還是另找地方挖牆埋新的呢?

    這部分要依您的需求,也可以移位置~但工程較浩大

    4.若埋新的電箱,那麼舊電箱如何處理? 以及裡面的舊硬管如何處理?

    舊電箱可以挖出來然後封死,新電線可以走舊的硬管~也可以埋新的硬管

    5.總開關指的是無鎔絲斷電系統嗎?

    總開關簡單來說是弱電箱裡安培數最大的那一顆,其餘較小的是控制其他的電

    6.20年左右老房屋,若全室只更換成2.0mm電線,而沒有要重新配管與埋線的話,會不會發生因舊pvc管徑太小而無法穿線情況呢?

    是有必要的,舊pvc管徑太小而無法穿線這或許有可能或卡住

    7.所謂的廚房專用迴路也在同一層的總開關內嗎? 是否需要換上5.0mm的呢?

    我的電器有烤箱,電鍋,電磁爐等等

    總一集中在總開開箱哩,廚房設備及冷氣的部分使用5.5MM

    8.想在天花板四周加做間接照明, 之後在牆四周做天花板埋線, 那麼在配線過程,是從總開關箱拉線出來(配pvc硬管埋牆)然後到天花板交接處再用軟管(3D管)將線拉往四周圍嗎? 若用軟管,木工在做天花板上釘時會不會容易將軟管刺穿?

    在釘天花板時木工要去注意,且水電在配管時軟管是固定在樓板上的

    2013-05-20 15:53:08 補充:

    地插的話要看您是否需要用到,我是比較少會去用到,因為~美觀及使用性的考量

    參考資料: 康馨空間設計
  • 匿名使用者
    6 年前

    ●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc/

    ●●●運彩遊戲、真人遊戲、電子遊戲、對戰遊戲、對戰遊戲●●●

    ●新舊會員儲值就送500點

    ● 真人百家樂彩金等你拿

    ●線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊

    歡迎免費體驗交流試玩!

    ●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc/

  • 匿名使用者
    6 年前

    到下面的網址看看吧

    ▶▶http://qoozoo201409150.pixnet.net/blog

  • 8 年前

    您是要找水電幫您吧?... 可以問問看這個林老闆

    http://farlee.tw.sayato.com/

  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • ?
    Lv 7
    8 年前

    1.只是縣路換新 箱體不用更換 除非已經腐壞

    2.是的. .但有些人報價不包含更換總開關 請注意

    3.同第一個回答..只要箱體沒壞 且P數夠的話 是可以不用更換的

    但是如果P數不夠 建議最好更換到14P的箱體預留日後有增設的話

    4.舊電箱當然會丟棄阿 但是原配置管路會接回到薪的開關箱內

    5.是的

    6.基本上 不會有這問題 3/8的管路也可以拉的過2.0線

    7.基本上建議要拉5.5的專回給廚房使用 畢竟他都吃重電

    8.只要水電有固定好 基本上會丁到很難.....

    接地插座嗎???? 其實 總電箱內如果沒有專屬的接地線 其實 跟一班插座沒啥兩樣....

    參考資料: 本身目前為營造機電主任
  • 8 年前

    1.是得拆除後埋新的

    2是的.除非他有估外線加大

    3新的電箱原則上是以現有位置配置

    4舊管子能用就會繼續用.畢竟我們是要換裡面的電線

    5總開箱裡面都是無熔絲開關

    6會發生.就是重新配管

    7專用迴路要用5.0的線徑

    8現在都用CD管硬度夠.一般都會注意不太會盯到

    http://tw.myblog.yahoo.com/allen-585858

  • 阿忠
    Lv 6
    8 年前

    您好

    如有工程裝修上的疑難雜症

    誠摯歡迎至部落格留言

    誠心為您

    祝平安順心

    http://tw.myblog.yahoo.com/p19751020-f19790709