小白 發問時間: 家居與園藝維修 · 8 年前

220v電熱水器電線可以接成110V的插頭使用嗎?

1.家裡的電熱水器壞掉已經拆除,有三條電線2紅1黑,都是絞線,可以將它變成110的插座嗎?我想要插飲水機電源。

2.如果用(高負載四段試驗電筆)驗2紅電線會很危險嗎?

我家住在比較偏遠的地方,請水電工來多不願意,麻煩各位高手提供意見,

也會評估而行,謝謝大家。

3 個解答

評分
  • 最佳解答

    1如果你們家之前的配線人員有配對線的話(指顏色)

    那其中一個紅色(火線)的跟黑色(地線)的分別接在飲水機的插頭上面即可(三條線接

    好後都要包絕緣膠布不然有可能會任意兩條線碰到造成短路)

    上面是屬於比較簡單的方法但是有可能會比較不耐用

    比較耐用又比較安全的辦法是去買插座

    插座後面有四個洞

    插座有分短邊跟長邊

    短邊跟長邊後面都有兩個洞

    紅色的一條線接短邊後面的任一個洞

    黑色的線接長邊後面的任一個洞(兩洞任選)

    再把插座弄回牆上去即可!

    關於絞線如果塞不進去後面那個洞的話

    那需要請專業人員來幫忙了(或是可去問電料行的人)

    我也不清處你那邊的絞線是幾條線絞在一起

    所以無法告訴你方法 如果有需要可以把圖拍下來寄給我我可以教你

    2.我不清楚你的驗電筆規格所以無法確切地回答你

    通常是不會危險(因為有短路保護>無熔絲開關)

    頂多是跳電 而且市面上的驗電筆通常都是110V 220V都可以驗的

    最後提醒你!!!!請注意自身安全(要戴手套等等)

    如果真的不會用請不要自行嘗試

    請找專業的來或是有相關行業經驗的人來

    因為電這種東西很危險!雖然只有110V 220V但是有可能會電死人

    如果有問題ˊ可以再問喔^^

    參考資料: 自己學電機科
  • 8 年前

    可以先將開關箱裡的電熱水器雙腿20安培開關,拆掉,再將原來兩條火線之一,換接到新裝的單腿15安培或10安培的總開關上,自大總開關上接來的另一根多的火線,就拆掉好了。

    再將原接電熱水器,現在開關箱已接到單腿總開關,將會有電的那根火線,與一根原就有,但沒電的地線,一齊接到新裝插座上,來供110V的電,另一條自原雙腿總開關接來另一根火線,就用膠帶包起來,不要自管路中抽除,留著以後也許有用,這樣就可以了。

    若不換小一點的單腿總開關,供電系統容量太高,萬一發生小短路,總開關不會跳脫,較危險。

  • 喬薪
    Lv 6
    8 年前

    白你好

    讓小弟來替你解惑吧

    1可以 最好的方法 你可以到配電盤上

    找出你說的兩紅一黑的那個迴路

    原本的配置 我相信它是兩紅220V電源黑色則做為設備接地

    可以用多功能電表測試 你有電的基礎

    找出這迴路絕對不難

    找出來之後 把線卸下 找個(單P 20A以下)的開關裝

    如果沒有的話 用夾式電表勾勾看

    以現有的線路 哪一個用量比較少

    就並聯那一個 取一紅接上開關

    另取一黑 找到接地銅排 盡量找空的螺絲鎖

    如果沒有空的 建議你斷電後再拆除

    怕負載大的時候 會有電弧

    切記! 千萬不可以加裝在兩P的開關上

    因為你是改成110V只有接一條

    負載過大時 兩P開關沒有負載的那個點感應不到

    不會跳脫 有線路燒毀的疑慮

    2你說的檢電筆

    應該是筆的上方有四個指示燈

    分別為 110 220 380 600 V ? 對吧?

    那是絕對可以用的 只是功能只有一樣

    它能讓你得知是否有電 及電壓而已

    如果你自己有在碰觸 電

    建議還是去買一個多功能電表

    交 直流電壓 安培 毫安培

    短路 相序計 歐姆 K歐姆

    這樣的電表買一個 你會更得心應手

    補充一下

    設備接地與系統接地

    設備接地 是指電器用品的機殼所帶防漏電的專有迴路

    系統接地 是指N相 110V 對地的那一條

    別搞混了

還有問題?馬上發問,尋求解答。