15K發電機

請問公司一台15K的發電 保險絲開關設定是40安培

有次使用時負載快10安培 結果發電機抓水溫噴水之後熄火

這樣是正常嗎? 通常保險絲開關不是會先跳? 怎麼會先抓水溫

抓水溫的發電機後續該注意什麼保養與清理? 發電機是DENYO

15K是否只能設定在40安培?

已更新項目:

電壓是三相220V 抓水溫就是 溫度過高無法冷卻導致水箱沸騰

1 個解答

評分
  • 8 年前
    最佳解答

    發電機是複雜的設備聽你敘述無法了解(如15k是15kw嗎?你的電壓是三相220v嗎?你所謂抓水溫是啥),建議你花點小錢找代理商金龍電機行http://www.klemt.com.tw/%E4%B8%80%E6%AC%A1%E5%95%8...

    2013-08-26 00:24:37 補充:

    1.那你的應是15KVA發電機滿載電流應是39.4A(保險絲40A-OK,但如是無熔絲開關就太小了些).

    2.而你所謂抓水溫是溫度過高無法冷卻導致水箱沸騰,那你就檢查水箱是否缺水(依你敘述水箱沸騰應是缺水你須於冷卻非沸騰時就補滿),但如不是就有可能是誤報需維修.

    3.另外你提到水溫噴水(如是水箱噴水那是補水孔沒蓋子囉)

    4.負載快10安培屬低載差40A還很遠所以開關不是會先跳.