熱水剛開時都會先流出淡紅色水

我的房子是大樓94年落成,我是第二個屋主,這幾年發現剛開熱水時都會先流出淡

紅色的水,也就是鐵銹,我在想現在的水電應該都是配白鐵管才對呀怎麼還會有這

種情形,而已二間浴室都有這情形,最近同事的家熱水管漏水了,他的大樓約快18年了,後重配明管,我在想過幾年我會不會也步入這情形。這算不算偷工,能不能向建商申訴呀,又不是老房子,而且我的熱水器和浴室隔了二間房子以後要重配也很難。大家覺得我的熱水管是一般的鍍鋅鐵管嗎。

已更新項目:

是民國94年,熱水器離浴室有一段距離,水是開約3,4秒才流紅色水,我想可能是彎頭吧,

2 個已更新項目:

想問一下大樓現在施工是白鐵壓接還是白鐵牙接呢

6 個解答

評分
  • 8 年前
    最佳解答

    1.是民國94年還是1994年?營造熱水管配管型式有許多,白鐵壓接,銅管燒焊,白鐵牙接等

    2.先看看是否是熱水器進出水的地方是否原本為六分出口,因安裝熱水器改為四分出口時用了鍍鋅零件造成

    3.熱水管正常都是配白鐵管,但是零配件可就不一定了,零配件包括彎頭,三通,大小頭.異徑三通,內外牙.......營造水電小包要偷材料幾乎都是從這些地方下手,

    4.平常遇到的都是在出口處使用鍍鋅內外牙調整進出面至磁磚完成面來節省成本

    2013-08-26 00:01:37 補充:

    最近在永和中和路某大樓裝潢場就遇到冷熱水管都使用白鐵牙接,但是零配件卻使用鍍鋅零件造成出水量不足的案子,最後就是~~從管槽重配管路解決

    2013-08-27 20:29:51 補充:

    關於詢問年份的事是想了解建案是否為SARS席捲台灣時興建的建案,當時景氣低迷,所以各行各業許多發生倒閉,所以是以年份來判斷偷料的成分高不高

    目前新建案冷熱水管配管以白鐵壓接占多數(熱水管為披覆保溫管),銅管燒焊佔少數

    參考資料: 本人從事水電裝潢修改
  • 4 年前

    流出紅色水,表示鐵鏽,也就是你的房子當初可能施工時被用鐵接頭接了不鏽鋼管,這樣肯定要鏽蝕的,而且會全銹,你房子得全部翻新了。

    重新施工時,記得用不鏽鋼壓接管搭配山川接頭使用,才不會因地震或熱漲冷縮而漏水,小心駛得萬年船。

  • 6 年前

    試試看他的方法

    http://ts777.cc/

  • 1:事先說明,無論是鐵管或白鐵管用久都有鐵銹產生,原因是白鐵管不是 純白鐵。無論哪間廠牌都依樣,不信哪磁鐵去吸就知道。

    2:現在施工方法兩種都有,看業主如何決定。

    3:我想申訴是沒用的,他並無偷工儉料。

  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 8 年前

    工程界通病,熱水管使用不銹鋼沒錯,但大部分案場幾乎所有管件如接頭、三通、灣頭、大小頭卻都使用鍍鋅鐵件,幾年後就會生銹。

    誰的錯?建設公司、工地主任、營造廠、水電包商皆可能。一分錢一分貨,嚴格說應該是減料、因不銹鋼管件比不銹鋼管貴。

    最簡單自我檢測管件是否為不銹鋼,將淋浴樓頭拆下看瓷磚裡熱水管之灣頭便知。

    換管幾乎不可能,除非配明管。求償?除非合約裡有註明。

  • 要檢查熱水的管路(灣頭)、水塔+水質、加壓馬達。

    沒有看到的事不敢直接斷定,因為水管埋在壁裡。

    屋齡幾年不是問題~重點是熱水管材質是不是304#白鐵

    只要驗收主管驗過水電配管工程即OK,驗收完成。

    http://tw.myblog.yahoo.com/s0t1e9v8e3n/