原建築因為需要,於中間開孔置放電梯,所以在樓板中間開孔,現在要計算開孔之後,是否還是安全無虞,Live load =300kg/m2,樓板20cm厚,四邊有主樑。

基本上電梯的重量並不用樓板來承載(電梯本身有鋼柱支撐)。

圖在這裡

https://skydrive.live.com/redir?resid=E017554008F8...

請高手幫忙,並列出計算方法,謝謝!

已更新項目:

更正樓板厚度為15cm厚

2 個已更新項目:

TO:喬薪

電梯的牆面主要都是裝飾薄鐵板,並不支撐結構,電梯重量由電梯自己的柱子支撐,與樓板也無關,所以也可以這樣重新把問題再講一次,如下:

四面有主樑的樓板,中間開了一個正方孔,請問開孔後,是否還是安全無虞?(與電梯完全無關)

3 個已更新項目:

貨梯,2700KG,行程是由地下一樓到一樓,捲揚式+配重

2 個解答

評分
  • 喬薪
    Lv 6
    7 年前
    最佳解答

    你好

    照理論來講。樓板切開後

    電梯井的四個面。會再建立起牆面

    用來固定電梯車廂的軌道。

    就看牆面的施工是否有仔細妥當

    如果不是建築物原始配置。

    會再砌磚。或是植筋灌漿

    2013-11-27 00:04:00 補充:

    那。。。再問問是什麼類型的電梯。

    多高?載重?客。貨梯?

    捲揚式?配重式?液壓式?

    2013-11-30 10:41:12 補充:

    這樣說來。如果電梯機房的重量

    是由另外的鐵材支撐著

    而一樓的樓板不承受任何電梯機構的重量

    是沒問題的~

    但還是建議。最好能將開孔的樓板砌上磚牆

    貨梯上下已經排除了重量問題

    但是貨物進出車廂。

    還是得經過樓板。

    你的貨物有多重。我不知道

    但貨梯配到2.7噸。。。

    建議你還是將開孔的部分補強一下