Phoenix安全開關的動作

http://80.93.56.75/pdf/0/3/2/3/9/03239595.pdf

在他的Datasheet中,第8頁左上方Connection Examples的第一個範例

我想請問當reset被接通時,他電路的動作應該是怎麼樣

已更新項目:

Jack 大 您好ˋ

那我想問下面的電路圖他是如何動作的

https://dl.dropboxusercontent.com/u/32186815/2013-...

最上面的開關是NO開關

中間是NC開關

最下面則是控制的電磁開關

這是我們前輩畫的電路圖(我自己另外畫的)

我一直想不通他CR1的意義

感謝您

2 個已更新項目:

http://sync.hamicloud.net/_oops/michal770701/c6j

真正的電路圖在這邊

是Jack大說的DELAY TIMER?

昨天手邊沒有資料

3 個已更新項目:

對 我也覺得應該是筆誤

TM1是TIMER沒錯

這樣的接法式你說的OFF DELAY 接法嗎

4 個解答

評分
  • 6 年前
    最佳解答

    Page4 的Block diagram , Page6 Function & Page7個接點的應用Activation and Feedback Circuit Wiring才是重點.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    7 Function

    Wire activation and input contacts S33, S34, S35, S10, S11, S12, S21, S22 according to the application (see "Connection Notes" on page 6 and "Connection Examples" on page 8).

    When the nominal input voltage is applied at terminal blocks A1-A2 or GND, the "Power" LED lights up.

    When the safety door is closed or the emergency stop button is deactivated, the PSR-…- 24-230UC/ESAM4/3X1/1X2 is started automatically or manually depending on the external wiring (see "Activation and Feedback Circuit Wiring" on page 7). Contacts 13-14, 23-24, and 33-34 close and alarm contact 41-42 opens. LEDs "K1" and "K2" light up.

    If the input circuit is opened, relays K1 and K2 drop out without delay and the LEDs go out.

    The module can be reactivated if the input circuits are closed and the module is restarted either manually or automatically.

    For additional connection examples, see page 8.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Page8只是範例, 別被誤導本末倒置了.

    Reset應用為S33/S34/S35三隻腳,

    1. 需求若自動啟動模式, 則配線應選S33-S35腳, 當EPB處於復歸狀態(接點導通), 安全開關便直接自動啟動.

    2. 需求若手動啟動模式, 則配線應選S33-S34腳, 當EPB處於復歸狀態(接點導通), 安全開關不會馬上啟動, 直至人員按下RESET PB觸發S33-S34後才啟動.

    兩種模式都是安全考量, 單看你的應用場合需求而定.

    2013-12-17 01:17:31 補充:

    如果CR1是一般RELAY, 擇其功能毫無意義,

    原因是 S11-S12 & S21-S22必須處於導通狀態下, 且S33-S34有短接脈波做RESET觸發, 安全開關才可恢復正常動作.

    而CR1的接點NO串於S11-S12, NC串於S33/S34, 上述啟動需求便無法發生. 所以根本無法工作.

    2013-12-17 01:18:01 補充:

    但CR1若為OFF DELAY TIMER, 且NO處為time delay接點, NC處為瞬時復歸接點時, 原設計需求就可能會是, 當有EPB斷開情勢發生時, 只要EPB在TIMER設定時間內復歸, 則安全開關也會自動RESET, 若EPB斷開時間超過TIMER時間後需要人員介入處理. 安全開關才有辦法復歸. 

    2013-12-17 13:45:50 補充:

    1. 腳S39? 可能是S35的筆誤吧!?

    2. CR101是一般RELAY, 但旁邊的TM1應該是TIMER.

    2013-12-17 13:47:10 補充:

    1. 腳S39? 可能是S35的筆誤吧!?

    2. CR101是一般RELAY, 但旁邊的TM1應該是TIMER.

    3. 整個電路的關鍵是在線605上, CR101是自保持與自動復歸觸發用的輔助接點.

    4. 當KM1接點閉合且線605動作後, 安全開關自動復歸, CR101做自保持(此時線605電路就被忽略了), 如KM1有斷開情勢時, 安全開關會跳脫, 動作周而復始.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    2013-12-17 19:38:07 補充:

    電路圖並未標示, 所以無法判斷是ON delay 或是 OFF delay 的TIMER, 要去看它的TM1接點的註解.

    不過若以他這樣設計, TM1接點應該會在線605或是相關聯的互鎖電路上.