關於廁所配電方面的問題
請教: 有關廁所配電問題
在廁所門口只有一個開關
廁所內是有一個插座
還有一個燈座和一個抽風機
因為抽風機有點燥音
想拔掉
所以就把抽風機的接線拔掉
沒想到電燈也就不亮了
又把抽風機的正負線接在一起
沒想到電源保險絲就跳起來了
想問水電大師
要怎麼配置得宜
以上
已更新項目:
請教TK與各為水電大師.
若我不想改變線路
純粹只想把抽風機停用
可以將抽風機的線路接其它的配備嗎
譬如: 改接一組燈座, 不放燈炮, 這樣可以嗎?
2 個已更新項目:
我抽風機那邊的出口,
只看到兩條線.
並沒有看到其它接線.
3 個已更新項目:
那個抽風機已拆除
現在只留兩條線在那個出口
兩條線都是單獨的線路
沒有捆紮其它的線
我只是要讓電燈可以亮
不接燈座
不需拆電燈那端的線路
還有何變通的方法
4 個解答
評分
- 7 年前最佳解答
你接錯短路囉
他天花板上 抽風跟電燈 是接在一起的 再拉到開關的位置
要先把 抽風 跟電燈線路 分開
把抽風的線路用絕緣膠布包掉
電燈線路 2條 一條接回中性線
另外一條就是接往開關那一條 控制線
要做之前 先把家裡的總開關箱 的 開關關掉 "關電燈的"
接好之後 要再三檢查
真的不行 找水電囉
很危險的.....
2014-02-19 23:44:46 補充:
當然可以啊
你要改成燈座也是OK的
沒圖片不好解釋
風機 2條 燈座2條 先分開
再來接
參考資料: 工作經驗, 經驗 - 匿名使用者7 年前
剪斷抽風機其中一條線即可斷電
如果改接燈座不用是多此一舉
- 匿名使用者7 年前
跟著相同顏色接起來.......專業問題還是須找水電以免危險........
2014-02-21 15:40:09 補充:
建議還是花點小錢找專業的來...不然自己搞很危險的...會電線走火.....
參考資料: 宸顥水電工程
還有問題?馬上發問,尋求解答。