現有一疑問,我寫

LD x1 , incp d1

LD x2 , incp d2

LD m8000, add d1 d2 d5

LD m1,mov k0 d1

LD m2,mov k0 d2

x1跟x2為Senser,m1跟m2為觸控面板按鈕

現在假如d1為2, d2為6,所以d5為8

但如果我按m1歸0

如何使d5繼續保持8

且x1後續再計數時

d5的8能繼續再加1

4 個解答

評分
  • Lv 4
    7 年前
    最佳解答

    LD x1 , incp d1

    LD x1 , incp d5

    LD x2 , incp d2

    LD x2 , incp d5

    LD m1,mov k0 d1

    LD m2,mov k0 d2

  • 6 年前

    參考下面的網址看看

    http://phi008780520.pixnet.net/blog

  • 那程式要這樣改:

    LD x1 , incp d1

    LD x2 , incp d2

    LD m8002 , add d1 d2 d5

    LDP x1 , add d1 d5 d5

    LDP x2 , add d2 d5 d5

    LD m1,mov k0 d1

    LD m2,mov k0 d2

    參考資料: plc經驗
  • 7 年前

    m8000 修改為 ldp x1 , orp x2 , add d1 d2 d5

    參考資料: eFA 工作經驗.....