匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 科學工程學 · 7 年前

電源保護MCCB(Ic>10kA)資料

各位大大你們好:

小妹有個問題想請教各位~目前有個案子在送審中,器材需用到19" 42u標準機櫃設備,但需要"一次側電源保護MCCB(Ic>10kA)資料",因不懂這是什麼意思想請教各位大大們,如何準備資料給送審單位 謝謝大家

2 個解答

評分
  • 7 年前
    最佳解答

    1. MCCB (Molded Case Circuit Breaker) 模殼斷路器, 是歐美的稱法, 台灣一般跟日本稱NFB (No Fuse Breaker)無熔絲斷路器, 是相同的東西, 就是電盤裡常見的那種黑色開關 (不過有些廠家現在塑料顏色改為白色), 是現在最常用的過負載保護開關, Ic>10kA是它的短路啟斷能力, 一般也稱為KA值, 10KA是很一般的規格.

    2. 還有一個重點是AT值, 一般也稱為跳脫容量, 就是每個NFB上最明顯的位置上標示的15A, 30A, 50A那個數值, 這個值, 通常是看你機櫃要吃多少電源容量決定的.

    3. 一般標案通常業主或上包會規定你的設備主開關KA值, 而AT值則是看你設備需求自訂.

    4. 配盤場或材料供應商, 其實對KA / AT / AF 這些值都了解, 只要採購時把規範給他們看應該不會弄錯.

  • 6 年前

    參考下面的網址看看

    http://phi008780520.pixnet.net/blog

還有問題?馬上發問,尋求解答。