水龍頭熱水不會熱

我們是住大樓14樓(樓層共15樓)

有兩間衛浴,一間比較接近熱水器~另一間比較遠(有裝加壓馬達)

熱水器大約使用4年

以前剛裝的時候,兩邊熱水都很快就有

後來有換新的馬達,出水量比之前那台還要小一點

但水量不算小,可是...

較近的衛浴使用熱水完全沒有問題,

但較遠的衛浴每次要洗澡,熱水都出不來,

要先去開較近的那間衛浴的熱水,有熱水出來後

再去開較遠的那間衛浴的熱水才會有熱水

討厭的是,如果嫌熱水太熱轉冷水一點點~~熱水就不見了

或者,洗了熱水後關掉再打開,熱水也會不見

又不可能熱水一直開著浪費水

而且太燙想轉一點冷水也不行~~~每次才洗1/3熱水~其它還是冷水

好痛苦阿~~~請大大救救我!!!

7 個解答

評分
  • ㄚ童
    Lv 6
    6 年前
    最佳解答

    熱水器是水點火.就是靠水流過產生壓力去推動水盤機制再推動微動開關點火與共應瓦斯.如果出水量過小.那麼就無法產生足夠的水壓去推動水盤.根據你的說詞.最近的浴室供水沒有問題.較遠的熱水供應就會產生問題.必須兩邊的熱水同時開啟才有熱水.而且熱水一關掉就沒有熱水.

    這是供應到遠端的熱水管路有積水垢造成水流過小.或者熱水龍頭有水垢堵塞.使熱水共應過小壓力不足推動熱水器水盤.請房東請水電來清洗熱水管路或者拆下熱水龍頭清洗即可解決這個問題

    參考資料: 我是飯店水電冷氣維修人員
  • right
    Lv 7
    6 年前

    無論恆溫或不恆溫的任何廠牌熱水器,用到後來都會碰到一些問題,最主要是來自.「耗材」及「水垢」的問題。耗材定期換、安裝電子水垢處理器清除水垢保養,用個十年以上舒適的熱水浴,不是問題的!

    您的問題,如同網友所言,熱水系統積垢了啦!

    說明如下:熱水用一段時間,水中石灰質(礦物質)會積垢於熱水系統(熱水器、太陽能、管路、水龍頭、蓮蓬頭、飲水機、... 等)。 造成(1).設施壽命減短(2).熱傳導效率降低(耗能)(3).管路變小(4).熱水不熱(5).加熱緩慢(6).忽冷忽熱(7).水溫調節困難(8).水量變小(9).不易點燃(10).堵塞...等。即使浴室、馬桶、洗手臺...等也是垢跡斑斑。尤其冬天感覺更明顯,沒有辦法的事!(這也是冬天Yahoo常問的問題)

    就像再乾淨的血液也會堵塞導至中風、心肌梗塞。熱水設備、管路、浴室、馬桶...也是需要保養的啦!

    科技環保時代,建議版大裝一台美國進口的住宅用物理式電子水垢(質)處理器(只有巴掌大),這是現代家庭必備的,可以防、除垢保持管路清潔。以後設備好維護、長壽又節能,根本解決困擾!

    網友水垢處理的經驗談,參考部落格:

    『有裝設加壓馬達,搭配數位恆溫熱水器,雖然處的樓高比較高,不知為甚麼,熱水越洗水量越小,甚至有時會出現點不著熱水器的狀況...,合理猜想,很可能是熱水管因水垢堆積而逐漸有堵塞現象...』

    網路部落格

    http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=168&t=16...

    2014-11-11 11:36:26 補充:

    裝加壓馬達只是治標不治本,久了積垢就沒轍了!

    參考資料: 本人為電匠及電器修護技術士 參考網站 www.scalewatcher.tw/pviewitem1.asp?sn=543&area=31&cat=123, 自己也有這樣痛苦的經驗
  • 6 年前

    你應該是熱水那裡的ㄣ型牛角彎有一個一字型的開關裡面項較變形堵住導致熱水水量變小打開把橡皮拆掉不要裝禍患一個新牛角彎

    參考資料: 自已是水電從業人員30年經驗有自來水及室內配線證照
  • 6 年前

    應該是水壓問題,可以找房東

    2014-11-07 17:07:49 補充:

    反映一下

  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 6 年前

    有居家裝修的問題,可以到這裡找

    http://hometaiwan.weebly.com/

    或搜尋:寓見幸福-居家裝修知識園地

  • 匿名使用者
    6 年前

    我也覺得應該是水壓問題,

    要是調大了還是沒用....

    就直接跟房東反映一下找人來看了..

  • 6 年前

    水壓機的〈水壓開關〉調大些!