yio 發問時間: 科學工程學 · 6 年前

220V的電線可以這樣接嗎

請教一下 我想自己加裝一條220V的電線出來 不知道可行嗎

總開關是一組2P 20A無熔線斷路器 接兩條2.0MM單心線出來接成插座

現在插座只有用一台咖啡機 1500W 約7安培

現在我想在原有的兩條單心線再各接一條2.0MM單心線出來接成插座

插座使用是一台油炸機 2500W

不知道這樣OK嗎

謝謝

2 個解答

評分
  • 6 年前
    最佳解答

    咖啡機 6.8A 油炸機 11.3A 所以相加是約18A 若要一起用 則是危險

    雖然2.0耐壓值是19A 畢竟太接近上限 所以線路可以接一起 但不能同時啟動

    一些高耗電家電 最好是專屬線路 避免互用 但可通用

  • 6 年前

    這樣接會有可能同時用,耗電就會到4000瓦,2.0當然不夠。

    這種大耗電設備,最好要各有專用斷路器,短路跳脫,才會精準。

    這新插座,應該是用冷氣用的插座吧,這樣才能與標準110V插座分辨,一般110V電器才不會誤插,才不會因發熱暴增4倍,而發生走火等危險。