jamse 發問時間: 家居與園藝維修 · 6 年前

250V 10A的插座可以用在110v 1500w的電暖器嗎

各位電水大哥您好,請教您

250V 10A的插座可以用在110v 1500w的電暖器嗎?

冬天寒流來很冷,買了北方牌電暖器,

不過因為房子的可插座盒的地方不夠近又加上電暖器電線不長,

所以想自組加裝延長線,

插座有找到 美國COOPER 醫療級 125V20A 的插座,

,但是 市面上的賣的插頭組和插座尾大多是 125V 15A,而找不到 有125V 20A 的插頭組和插座尾。

在淘寶找到有這樣規格的 插頭組和插座尾

250V 10A 的尾插座

http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w400...

和 250V 10A 插頭組

http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w400...

我的問題是:

1. 250V 10A 的 插頭組和插座尾,可以用在110V 1500W的電暖器上嗎?

2. 250V 10A 的 插頭組和插座尾,可以耐110V 1500W的電暖器的13.6A的流電量嗎?

3. 250V 10A 的 插頭組和插座尾,可以用當成125V 20A的 插頭組和插座尾使用嗎?

已更新項目:

不好意思,讓水電大哥有點誤解,

我用的電源是 110V,

想棌用 250V 10A 規可的 插頭組和插座尾

這樣才對。

我的問題是:

我用的電源是 110V下,想棌用 250V 10A 規可的 插頭組和插座尾

    110V 1500W的電暖器電流是1500/110=13.64A,

    如果再抓一點安全裕度,少說也得到15A.

    250V 10A 的尾插座和插頭從規格來說,

    形狀是滿足220V的規範,電流量只滿足到10A.

    因此~

    1. 250V 10A 的 插頭組和插座尾,可以用在110V 1500W的電暖器上嗎?

    Ans.不行,電流量耐受度不足.

    2. 250V 10A 的 插頭組和插座尾,可以耐110V 1500W的電暖器的13.6A的流電量嗎?

    Ans.不行,電流量耐受度不足.

    3. 250V 10A 的 插頭組和插座尾,可以用當成125V 20A的 插頭組和插座尾使用嗎?

    Ans.不行,同樣的都是電流量耐受度不足.

    參考資料: 賣電器品20幾年的土師仔...提供
  • 6 年前

    九卅體育特區 官方 TS777.CC 歡迎 免費 加入

    彩球 - bingo、三星彩、四星彩、539、六合、KENO彩、威力彩等各國彩球遊戲

    體育 -- 世界各國籃球(NBA)、棒球(MLB)、網球、冰球、足球等遊戲

    電子 機台 -- 5PK、水果盤、7 PK、金瓶梅、趙雲救主等復古 遊戲

    真人 遊戲 -- 骰寶、翻攤、龍虎、百家樂、三公、21點、輪盤等現場及手臂 遊戲

    對戰 GAME -- 麻將、大老二、德州撲克、暗棋、接龍、五 子棋、鬥地主等真 人競技 遊戲

    免費 加入試玩

    九卅運動館 官方 TS777.CC 歡迎 免費 加入

  • 6 年前

    為何不直接找水電的幫你解決呢

  • 6 年前

    1.不可以

    電暖器會燒掉

    2.不可以

    電流太高,電線會走火

    3.不可以

    10a當20a使用

    會電線走火

    2015-01-17 09:41:09 補充:

    我用的電源是 110V,

    想棌用 250V 10A 規可的 插頭組和插座尾

    這樣才對。

    這樣當然可以使用

    2015-01-17 09:45:49 補充:

    1. 250V 10A 的 插頭組和插座尾,可以用在110V 1500W的電暖器上嗎?

    要看110V 1500W的電暖器它們消耗功率是多大

    如果電線無法承擔,就會走火

    2.10a耐13.6a應該沒辦法

    3.10a當20a使用

    不可能吧

    2015-01-17 09:50:06 補充:

    電線必須大於電器用品的消耗功率

    否則會電線走火

    2015-01-17 09:57:54 補充:

    你應該對電壓及電流不懂吧

    電壓是交流電

    電流是電每秒在電線上面流過的電

    當電流通過太多的電

    電線就會發燙

    電線裡面的銅就要更粗

    否則會發熱燒掉外面的絕緣體

    造成短路

    最後引起火災

    2015-01-17 09:59:26 補充:

    電壓(英語:Voltage,electric tension或 electric pressure),也稱作電勢差(electrical potential difference)或電位差,是衡量單位電荷在靜電場中由於電勢不同所產生的能量差的物理量。此概念與水位高低所造成的「水壓」相似。需要指出的是,「電壓」一詞一般只用於電路當中,「電勢差」和「電位差」則普遍應用於一切電現象當中。

    電壓的國際單位是伏特(V)。1伏特等於對每1庫侖的電荷做了1焦耳的功,即。

    2015-01-17 10:02:20 補充:

    U=W/Q