110V冷氣問題

新買了聲寶110V窗型冷氣

打算搬到隔壁房間使用

發現隔壁房邊竟然有冷氣窗孔卻沒有冷氣插座

房間坪數約2坪 牆壁插座3個2孔的 打算獨用一條延長線接冷氣使用

其他手機收音機用電 使用另一面牆的插座 請問這樣可以嗎?

還是要請水電師傅 另接一個冷氣插座

已爬過文 但因大多發問者問題沒有敘述清楚 所以我也搞不懂><

3 個解答

評分
  • ㄚ童
    Lv 6
    5 年前
    最佳解答

    建議你看一看冷氣的使用電流.一般來說110V的使用電流都有十幾安培.當然看噸數.而一般的插座其分路開關有用15A也有用20A的.所以在此假設你說要用的插座其線徑是1.6MM分路開關是15A.那冷氣的使用電流已經十幾安培了都已經是該迴路的極限了.那如果再使用其他的電器.那這回路就會超載.輕則開關跳電.重責線路燒毀發生危險.正確的做法是請人牽一條冷氣專線插座才是保險的做法.

    至於使用延長線給窗型冷氣使用的做法.我覺得不要拿生命開玩笑

    參考資料: 我是飯店水電冷氣維修人員
  • 5 年前

    110v冷氣的耗電量不小,應新設一條專用線路才安全 。

  • 小豬
    Lv 6
    5 年前

    如果使用的插作 為 同一迴路 仍有跳電的可能 冷氣 建議 不要使用 延長線

    情況允許下 拉一條單獨迴路