魔影紫光 發問時間: 科學工程學 · 5 年前

求解-開利(冰水式)中央空調-故障排除

壓縮機冷媒進口溫度 64度F 冷媒出口溫度 180度F

冷媒進口壓力 20-25PSI 冷媒出口壓力 155-165PSI

冷凍油壓力 40PSI

海水進口溫度 90度F 海水出口溫度 93-94度F

(冷媒冷卻器為管巢式,使用海水與冷媒熱交換)

海水閉口壓力60PSI,出口全開壓力15PSI

冰水泵壓力60PSI

冰水進口溫度 68度F 冰水出口溫度60度F

(冰水冷卻器為循環水與冷媒熱交換)

小弟我已做過的初步處理: 1-海水熱交換器清潔

2-排放冷媒系統中不凝結氣體

3-加大海水流量,增加冷卻效果

4-充灌冷媒

已更新項目:

我想請問 1.如何降低冷媒出口壓力

(此為現在問題點,高壓已經會飆高到175度F了,標準值最高150度F)

2.降低冰水溫度

(現冰水出口溫度60度再到各部位吹出來的風跟室內溫度都無法有效降低)

2 個解答

評分
  • ㄚ童
    Lv 6
    5 年前
    最佳解答

    你並沒有說明故障的情形.只有說明你處理的情形及各種壓力值.你的問題是不是冰水進口溫度與冰水出口溫度溫差8度F的問題

    2015-07-01 22:07:23 補充:

    看起來你都有做處理過了.你的循環冰水裡是否有空氣.有排放看看

    為什麼要充灌冷媒呢.冷媒有漏嗎

    冰水主機是哪一類型的

    參考資料: 自己的經驗