lo kien hock 發問時間: 科學工程學 · 5 年前

這顆 H3BA 是不是故障了?燈號會亮,但完全沒有電磁開關聲。?

昨天剛買了一顆 H3BA。後來才曉得這顆是可做較複雜線路設計的計時器,而非一般的計時器。

但,不幸的是,好像我拿到的好像是故障品。我會說他是故障,原因有:

1, 不論有沒有接電,都找不到任二脚位是導通的。

2, 我在 2, 10脚位供電後。在 D mode 下,供電給2, 6 脚位啓動計時器。計時器會亮燈號及倒數,最後熄燈。但是,我完全聽不到任何電磁開關的聲音。請問這是正常的嗎?請見我的安裝及測試影片檔:

https://youtu.be/r2LzwsSi1Vw

Youtube thumbnail

麻煩大家了!

已更新項目:

另外,我搞不清楚到底Gate input 的作用是甚麼?要怎麼運用 Gate input呢?感謝!

2 個已更新項目:

我在露天高雄賣家買的,他們看起來對這計時器不太懂,只強調通電會亮燈就是正常。而且,他還說導通脚位是25,26, 27。這其實是控制脚位,他們對這東西不熟悉。出貨的良品確認有問題,拿到不良品的換貨會很麻煩。感謝Jack 的專業指導!

3 個已更新項目:

我也確認了我需要的工作模式其實應該是 C mode 較適合。感謝!

4 個已更新項目:

高雄買家後來願意檢查沒通電時是不是導通等,也給我一個良品。再次謝謝 Jack 的專業指導。

Attachment image

1 個解答

評分
  • 匿名使用者
    5 年前
    最佳解答

    --1, 不論有沒有接電,都找不到任二脚位是導通的。 --

    型號H3BA-N分三款,分別為....

    24VDC、110VAC、220VAC,請先確定之!

    未供電之前(1與4)且(8與11)是導通的。

    --2, 我在 2, 10脚位供電後。在 D mode 下,供電給2, 6 脚位啓動計時器。計時器會亮燈號及倒數,最後熄燈。但是,我完全聽不到任何電磁開關的聲音。請問這是正常的嗎?--

    不正常,通電之後,你應該先將Reset(2與7)觸發一秒,

    接著Start(2與6)觸發一秒,

    而Gate Input(2與5)是停止計時的閘門,

    你必需確認Gate(2與5)必須保持開路才會工作,

    開始工作之前先Reset與Start各一次。

還有問題?馬上發問,尋求解答。