勳勳 發問時間: 科學工程學 · 5 年前

請問我這裡有兩台機器是使用三相220V的電 額定電流是43.7安培 而無熔絲開關是裝75安培的。但我這裡只有拉三相380V的電 請問要同時使用兩台機器的話 需要裝多大規格的變壓器 希望能以安全為主?

3 個解答

評分
  • 5 年前

    建議採用40KVA(380變220V)變壓器,一次開關裝設NFB-3P60A,二次開關裝設NFB-3P100A(再分2個開關NFB-3P50A給兩台機台使用)

  • 瑞明
    Lv 6
    5 年前

    大馬達通常其接線盒內有6條線。可做220V或380V電壓的外接電源供電方式。接線盒內會有結線方式的貼紙。

    若改用380V供電,75A無熔絲開關應該夠了。

  • 5 年前

    220×43.7×2W