雪糕 發問時間: 科學工程學 · 4 年前

請問交流變壓器的問題?

我接一個開關電到變壓器沒有接其他負載

,二次側也沒接負載, 用電表測開關兩點顯示短路(電阻約1.6歐姆)

通電110V時 用勾錶量其中一根線電流是0.34A

若是以直流電路來算的話 110v/1.6歐姆 I=68A

但是現在是交流電, 且迴路應該是只有在一次測的線圈跑而已

請問送電後阻抗會變大嗎

不然電流怎麼會這麼低

在還沒送電時量電阻是短路的情況

若不停送電會有危險性嗎?

謝謝

2 個解答

評分
  • 匿名使用者
    4 年前
    最佳解答

    (1) 變壓器是〝銅線〞,所以無源短路1.6歐姆很合理。

    (2) 變壓器是電感,送電後阻抗會變大,請參考公式:

    【 XL = 2兀fL 】

    根據公式得知感抗XL與,頻率f、電感L成正比,2拍是常數。繞越多圈感抗越大、變壓器也越大顆。不過目前都是高頻變壓器,IC將60周頻率提升至100~200KHz,因此手機充電器5V,0.5安培卻小小一顆。

    (3) 短路你是指二次側短路?不會有危險性由於有60周持續變化因此二次側也有阻抗,注意變壓器二次側會降為幾乎接近0V、電流提高且持續發燙,但你如果在一次側送直流電等於短路燒毀電錶或者線圈。

  • 志宏
    Lv 7
    4 年前

    變壓器沒有接其他負載的情況下,通交流電的時候變成電感元件,就會有阻抗產生 。