q 發問時間: 科學工程學 · 1 年前

可以請教一個問題!台電側是三相三線220v,屋主裝一個變壓器,一次側拉兩條線220v,二次側成單三(220,110v),問題來了N相對地竟然有110v!請問一下為何n相帶電,這是老鐵皮屋,變壓器二次側接地線已跟鐵皮,電箱做接地!何解!?

3 個解答

評分
  • 10 個月前

    2次側N相只是相對於火線(+-110V), 基本上二次側是處於floating 狀態,對地並無固定電壓。建議在變壓器二次側將N 相接地,系統會比較安全一點。

  • 12 個月前

    有關低壓接地系統有約9種

    Δ-Δ三線三線式220V任一端接地,只2條對地220V,1條0V

    Δ-Δ三線四線式燈力併供,110V電燈中性點接地,2條對地110V,1條0V,...

    Δ-Y三線四線式220/380燈力併供中性點接地,3條對地220V,1條0V

    V-V三線三線式角點接接地只2條對地220V,1條0V

    V-V三線四線式燈力併供110V電燈中性點接地,2條對地110V,1條0V,1...

    U-V三線三線式角點接地只2條對地220V,1條0V

    U-V三線四線式燈力併供,110V電燈中性點接地,2條對地110V,1條0V,...

    Y-Δ三線三線式任一端接地只2條對地220V,1條0V

    Y-Δ三線四線式燈力併供,110V電燈中性點接地

    Δ-Δ 440V,早期任一相接地,1998年後新設改為不得接地。

    之前回答例敬請參考

    接地比壓器(GPT)的原理為何?

    為何正常時電燈半亮,電壓只有63.5V

    但年青人要完全靠網路的片斷知識,要每次都這麼幸運很難,可能碰到不正確的知識而不...

    謹提供以下書籍,給有志者參考 Y-開口Δ型接地檢示的設計,正常時一、二次組繞之電壓只為 57.7%,故二次側電壓為63.5V,而燈泡約為半亮,且因未接地時二次之三相相量... 。

    實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解(第一集)

    全國唯一 跨越學術界空前絕後 實務經驗之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解

    7-1 開關的演進:閘刀開關、負荷開關、斷路器

    7-1A 無熔絲開關何以不怕短路

    7-24 實用高、低壓,供電電壓之演變

    7-24A 何以電力供電採用三相,而不採用直流電

    7-25A 電壓之真義,何謂弱電力之高壓

    7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷

    7-26A 二相變三相:U-V 結線之優點與燈力併供

    7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造

    7-31A 1馬力到底有多大,一個人能抵多大的馬力

    7-31B 大樓抽水機所需的馬力,如何概略計算

    7-31C 電梯、升降機所需的馬力,如何計算

    7-36B 如何以"三用表"判斷"火、地"線

    12-B 壓降實例:12A負載可能要用8或14平方

    16-E 常用絕緣導線之電阻

    16-H 室內配線是否會老舊,有否必要更新

    19-1A 電動機繞組受潮,快速之電流乾燥法

    19-6 絕緣電阻測試必須同時做加壓試驗

    第 二 章 接 地

    24-1 電源、用電設備、內線系統為何要加以接地

    第三章 開關與過電流保護

    30-5 單三用戶不可採用3P NFB當總開關之理由

    47-A 過電流保護裝置的種類與演進

    47-C 廣義過電流保護應包含超載、短路與漏電

    47-C 以PTC(自復熔絲)當過電流保護

    49 栓形熔絲(D-FUSE)與無熔絲開關之比較

    50-B 僅以磁力線的特性就可解說消弧室的原理

    50-C NFB 如何作跳脫試驗

    53-C 又細又長的引線,最容引起電線走火

    58-2 震撼性的比較過電流保護器啟斷速度之實例

    58-5 無熔絲開關之啟斷容量(IC)的決定

    第四章 感電、漏電與電線走火

    62-A 一送電漏ELB就跳脫,這時如何偵測漏電點

    72-C 什麼叫做自耦式變壓器,及其優點

    第五章 屋內線路與家庭電器

    104-3 交流電加在純電感器狀況。無效電流之解說

    111 使用率、負載率、負載不等率與需量因數

    第六章 放 電 管 燈

    125-5 日光燈建議採用電子安定器

    127 霓虹燈二次高壓達15000伏,如何測量

    129-D 40W要高功因,為什麼數KW電動機可不裝

    第七章 電力用電與電動機

    148-A 交流電的頻率(HZ)之意義

    148-C 正弦波交流電的波形,係圓形運動的投影

    148-E AC週率如何解釋與比喻及正,負半波之意義

    148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義

    150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組

    150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場

    152-B 有關電動機極數與轉速之各種常識

    152-D 電動機燒毀的狀況。換裝前要徹底檢查鎖接

    150-H 以 PTC 取代單相電動機之離心開關

    152-J 三相電動機以殘磁來判斷極性

    152-K 庫存三相電動機,運轉前之優劣判斷

    152-L 常用電動機之滿載與空載及起動電流之比例

    159-D 應進口與製造小馬達專用MOTOR BREAKER

    160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小

    162-A 起動電流之限制。降壓型操作器有幾種

    162-J 何以220V7.5~15HP,也常用Y-Δ型起動

    162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動

    第八章 變壓器與電容器

    173A 不怕短路之漏抗變壓器的原理

    176-A 變壓器空載電流,只約滿載電流之10%以下

    177-2 三相用戶,電燈專用變壓器輸出電流計算

    178-E 「容量μF」「容電量KVAR」之誤解與比喻

    178-S 無極性電容器與電解質電容器之差別

    180-I 交流電解質馬達起動專用電容器

    第 九 章 改善功率因數

    181-A 功率因數的意義。為什麼要改善功率因數

    181-H 由電費單之功因計算所需電容器之容電量

    181-K 並聯電容器可改善照明變壓器之輸出容量

    第 十 章 低壓配線法

    236 超高亮LED可利用電話線來當作停電照明

    第十一章 高 壓

    412-4 熔絲鏈電力熔絲何以可在有載下開啟,投入

    433-A 沒有高壓驗電筆,怎麼辦?

    473 免費送你一個瓦特表,如何來應用它

    第十二章 契約容量與電費關係

    營規-E 大樓如何減少契約容量以節省基本電費

    電價-D 三相小用電量用戶以表燈供電較划算

    Attachment image
  • 12 個月前

    鐵皮屋 - 高科技金屬鋁專業防護建材

    #鏽損止漏 #曝曬降溫 #降低噪音 #保證節能省電

    專業防護 十年保固

    http://blog.sina.com.tw/stoneliao/

還有問題?馬上發問,尋求解答。