急問:配電箱問題,這樣配線對嗎?

1.一樓電箱原是30A,沒增設電表,水電更換電線後,卻改為60 A,這樣會不會有電線燒融了,也不會跳電的安全問題呢?             2.二三樓要求水電要各設四間房獨立電表,但這接線是不是顯示二三樓電混一起無法獨層獨電,且沒四個獨立電表,四間房無法分公私電?                                         3.水電很堅持一切沒問題,一直説已完成工程要請錢,對我提問,毫不解釋,請水電專業幫忙給意見。

Attachment image

2 個解答

評分
  • 2 個月前

    1. 一樓電箱原是30A,沒增設電表,水電更換電線後,卻改為60 A,這樣會不會有電線燒融了,也不會跳電的安全問題呢?

     A. 60 A NFB上方是14mm平方以上的絞線就OK。

    2. 二三樓要求水電要各設四間房獨立電表,但這接線是不是顯示二三樓電混一起無法獨層獨電,且沒四個獨立電表,四間房無法分公私電?

    A. 圖一只有看到1個電表顯示二三樓電混一起。