建勳 發問時間: 科學工程學 · 1 個月前

三相電力如何使用電容器改善功率因數?

舉例我一空壓機70kw

電源三項380V

功率因數8.8如何使用電容器改善功率因數

達到節電效果

1 個解答

評分
  • Jenkin
    Lv 7
    1 個月前

    若用一個簡單說法(若你是電力工程請自行計算考核)

    70kW的電機

    380V三相

    功率因數8.8不對(應該是0.88吧)

    用電的電流大約是120.8A吧...即電力收費會按79.4kVA

    若然以電容器改善功率因數,即由電容配電減少kVA

    用300uF或23kVAR的電容裝配(只是粗略對照估算-實況請找專業工程師計算和配裝),理論上功率因數便會是0.95,便只消耗73.6kVA

    電力公司量度的最高用電便減少了73.6-79.4=5.8(大約6)kVA的峯值。[當然電力公司計算的是大樓的總電費/用電其他裝置的值總和]

    這是最主要的節電效果。

    若然大樓的總值在未改變前是100kVA,減沙6kVA便是94kVA的收費了。

    但若然大樓的總值在未改變前是1000kVA,只減沙6kVA便是較少的節省kVA的收費。

    所以節電效果還要看總kVA的情況和電機改善功率因數和它在運行時的實際情況才能決定"最終成效"。

    但由於空壓機馬達的用電功率kW只會有少變(機械功率仍要維持),總的用電kWh不會有太大的變化。查看電流量會由原先大約120.8A會減少至大約112A,電容安裝在馬達位置會令電線(由電容至供電總電箱之間)的熱度或負擔減少內部消耗。這是附帶的功效,即總電掣的負荷會略減少。

    以上只是一般見識,不太專業的。