    最佳解答

    P=√3*V*I*PF

    PF:功率因數

    假設負載為電阻性(PF=1)

    25000=√3*220*I

    I=65.6 A (買大於此電流的斷路器)

    假設負載為電感性(PF=0.8)

    25000=√3*220*I*0.8

    I=82 A (買大於此電流的斷路器)

  • 1 個月前

    25000/220,至少120A..............................